SIS 시스템은 알람이 필요한가요?

2020-03-31View Original

Thread Content

요즘 많은 공정에서 안전 계측 시스템인 SIS를 설치하고 있습니다. 그런데 여러분, SIS에는 알람을 설정해야 하나요?직접 정지를 끊는 거 아닌가요?이것은 기존의 DCS 알람 설정과 관계가 있나요?어떻게 설정하나요?관련 표준이 있나요?
Reply #22020-04-01
Gb50770-2013 참조
Reply #32020-04-01
먼저 경찰에 신고하세요. 계속 신고해도 문제가 해결되지 않으면, 설정된 기준에 도달했을 때 연쇄 시스템을 가동하세요
Reply #42020-04-01
당연히 경찰에 신고해야지. 만약 신고를 하지 않고 주의를 기울이지 않아서 연쇄적으로 차에서 떨어지는 일이 생기면 어떡하겠어?
Reply #52020-04-01
먼저 경찰에 신고하세요. 계속 신고해도 문제가 해결되지 않으면, 설정된 임계값에 도달했을 때 연쇄 시스템이 작동하여 차량을 정지시킵니다
Reply #62020-04-01
SIS 연동 전에 DCS 경보가 있어야 함
Reply #72020-04-01
왜?SIS란 안전 계장 차단 시스템이 아닌가요?왜 굳이 경찰에 신고해야 하나요?알람을 설정한다면, DCS 시스템의 알람은 어떻게 설정해야 할까요?
Reply #82020-04-01
이것은 확실합니다. 하지만 SIS에 알람을 설정해야 할까요?제가 이해한 것은 직접적인 동작이어야 해요!
Reply #92020-04-01
DCS가 경보를 울리는데, 왜 꼭 SIS까지 경보를 울려야 하나요?
Reply #102020-04-01
연동하기 전에 DCS 시스템은 분명히 경보를 울릴 거 아닌가요? 만약 DCS도 경보를 울리고 SIS도 경보를 울린다면, 그렇게 되면 경보가 더 많아 보이는 것 아닌가요?한번 많아지면 사람들은 지쳐버려요!
Reply #112020-04-01
우리 SIS와 DCS는 컴퓨터를 공유하지 않고, 각각 전용 장비를 사용하기 때문에 서로의 인터페이스로 전환할 수 없습니다. 모두 전용 시스템입니다
Reply #122020-04-02
SIS 연동 후 DCS 알람
Reply #132020-04-02
표준에는 명확하게 설명되어 있지 않은 것 같아요
Reply #142020-04-02
GB/T50770-2013의 10.1.2와 10.1.5에는 요구 사항이 있을 것입니다
Reply #152020-04-02
알람 설정은 DCS와 SIS 두 지점에 동시에 설정할 수 있습니다
Reply #162020-04-02
먼저 DCS와 SIS는 두 개의 별개 시스템이며, 일반적으로 기업들은 각각 다른 시스템을 사용합니다. 만약 SIS에 경보가 발생하지 않고 오직 DCS의 경보만 있을 경우, 신호가 SIS까지 전달되지 않아 사각지대가 생기게 되며, 이로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 그래서 SIS에는 별도의 경보 장치가 있어야 하며, 경보가 해제된 후에야 연동 상태도 해제됩니다. 그렇지 않으면 연동 상태가 계속 유지되어 복구할 수 없습니다.이건 고민할 필요 없어요. 듀얼 시스템과 이중 보안 덕분에 안전성이 더욱 높아집니다
Reply #172020-04-04
이 게시글은 마지막으로 화공강호가 2020-4-4 18:23에 수정했습니다. 하나는 제어량이 비정상적으로 알람을 울리는 경우로, 이 알람은 사고 분석에 유용합니다.SIS 내에서 SIF 회로에는 등급 요구사항이 있기 때문에, 일반적으로는 인력이 경보를 통해 작업을 수행하지 않습니다. 등급이 보통 충분하지 않기 때문입니다. 일반적으로는 계측기의 SiF 회로를 통해 연동 작업이 이루어지며, 경보와 인력의 조작은 BPCS에서 처리됩니다. SIL1 등급보다 높은 수준은 적용되지 않습니다. 또 다른 종류의 알람으로는 일반적인 하드웨어나 소프트웨어 시스템의 오작동에 대한 알람이 있습니다. 이는 공정 제어와는 관련이 없으며, SIS 시스템 자체에 문제가 생겼다는 것을 알려주는 것입니다.
Reply #182020-04-07
시스템 장애 알람은 반드시 필요하지만, 인력의 대응에 기반한 BPCS 알람이 이미 설정되어 있다면 SIS에서 굳이 또 하나를 설정할 필요는 없습니다. 알람 수준을 1단계로 설정하든 2단계로 설정하든 결과는 같으며, 대응 및 인력의 조치는 여전히 다양한 관리 요소들을 고려해야 하므로 그 효과성도 그다지 크지 않습니다.그러니 SIS 시스템 파라미터 알람으로 대응하는 것은 완전한 헛소리다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.