Thread Content
현재 저희 회사에는 압축기가 한 대 설치되어 있습니다. 압축기 제조업체에서는 진동용 프리앰프 8개, 위상 제어용 프리앰프 2개, 속도 제어용 프리앰프 1개를 함께 제공해 주었습니다. 하지만 3500이라는 장비는 없습니다. 여러분, 3500을 구입하지 않고도 이러한 신호들을 DCS로 전송할 수 있는 변환기가 있을까요? 여러 곳에 전화를 해봤지만 모두 대리점일 뿐이었으며, 그들도 이에 대해 잘 모르더군요. 혹시 A/S를 받을 수 있는 전화번호가 있을까요?
DCS에 들어가려면 아날로그 형태의 표준 신호여야 하며, 변환기를 추가하는 방법을 찾아야 합니다
프리앰프는 사용하지 말고, 트랜스미터를 추가하십시오. 벤틀리 990(진동 트랜스미터), 991(위치 트랜스미터)를 사용하며, 출력은 4-20mA입니다.
요구 사항을 살펴보면, 키상과 가속도는 990 시리즈에는 없고, 진동은 가능합니다. 또한 측정 범위도 확인해야 합니다
벤틀리 2300/20, 미국 벤틀리사의 제품입니다. 벤틀리 2300/20은 듀얼 채널 모니터로서, 다양한 중요한 보조 장비들을 감시하는 데 특별히 설계되었습니다. 이 제품은 단순히 냉각탑 팬이나 펌프와 같은 장비들에만 사용되는 것이 아닙니다;팬;송풍기;모터;석탄분쇄기;원심분리기;믹서;믹서기;공기압축기;소형 왕복식 압축기;소형 전동기;소형 수력 터빈. 벤틀리 네바다 3500 시리즈, 보조 기기의 진동 보호용.2300/20_KIT-003-02-01 원본 자료 다운로드: 2300/20 듀얼 채널 진동 모니터.PDF 벤틀리 2300 시리즈 진동 모니터 주문 정보: 2300/20-AA-BB: 4-20mA 출력이 가능한 모니터( DIN 레일 마운팅 부품, 설명서 및 모니터 설정 소프트웨어 포함). AA: 승인 옵션 00: 없음 02: 다중 기관의 방폭 인증(ATEX/IECEx/CSA) CN: 중국의 방폭 인증. bb: System 1 연결용 소프트웨어 라이선스 00: 필요 없음 01: 필요함. 벤틀리 2300 듀얼 채널 진동 모니터의 일반적인 모델들: 2300/20-00-00, 2300/20-CN-00. 다음과 같은 속도 센서, 가속도 센서, 3300XL 센서에서 나오는 신호를 받을 수 있습니다. AM3100T2-Z2 가속도 센서, 330400/330425 가속도 센서, 330500 속도 센서, 330505 속도 센서, 330525 속도 센서, 190501 속도 센서, 100M0741 Pro*mity 스위치, 284947 자기 저항 센서, 3300XL 8mm/11mm Nsv 근접식 전자소용돌이 센서. 벤틀리 2300 유니버설 장비 모니터는 비중이 낮은 장비나 백업용 기계장비에 대해 우수한 가성비를 제공하는 온라인 진동 모니터링 및 보호 기능을 제공합니다;이 제품은 보조 장비의 지속적인 모니터링과 보호를 위해 특별히 설계되었습니다. 2300/20, 석유 및 가스, 전력, 수처리, 제지, 기계 가공, 광업, 시멘트 등 다양한 산업 분야의 고객들은 이 제품을 활용하여 대규모 동적 장비 자산에 대해 상황에 맞는 유지보수를 실시할 수 있습니다. 2300 듀얼 채널 모니터는 진동을 실시간으로 감지하고 진동이 과도해질 경우 경보를 발송합니다. 또한, 이 제품에는 두 개의 지진식 진동 측정 입력 채널이 있어서 다양한 가속도 센서의 신호를 받을 수 있습니다;속도 입력 채널로, 시간 동기화 측정과 동일함;그 출력에는 릴레이 접점 출력, 4-20mA* 출력, SPA* 출력, 그리고 Modbus TCP 출력이 포함됩니다. GE 벤틀리 네바다 모니터 구성 소프트웨어(BNMC)를 활용하면 2300의 설정을 매우 편리하게 할 수 있습니다. 주요 특징: • BOP 장비의 지속적인 모니터링 및 보호에 적합함 • 차세대 모니터 플랫폼 • 견고하고 컴팩트한 일체형 장비 • 두 개의 가속도 입력 채널이 동시에 데이터를 수집하며, 회전 속도 채널과 동기화됨 • 두 개의 보호 릴레이 • 두 개의 보호 릴레이 출력은 다양한 설정값에 따라 프로그래밍할 수 있음 • 전용 회전 속도/키상 입력 채널(전자유동감지센서, 근접스위치 또는 자기저항식 회전 속도 센서) • 현장에서 모니터 상태를 알려주는 LED 표시등 • 진동 측정값과 회전 속도가 현장에서 바로 표시됨 • 알람 및 릴레이의 현장 및 원격 리셋 기능이 용이함 • 통일된 BNMC 소프트웨어를 통한 장비 구성 및 표시 • 현장 및 원격 구성을 위한 잠금 기능(두 개의 전용 접점 제공) • 단락 보호 및 전자기 간섭 방지 기능이 있는 세 개의 BNC 커넥터를 통한 센서 신호 출력(회전 속도 신호 포함) • 24VDC 전원 공급 모듈, 선택적으로 240/110V DIN 레일 장착형 전원 공급 모듈도 제공됨 • Modbus 이더넷 프로토콜을 통한 네트워크 연결 가능(옵션) • 전체 크기: 127x127x76mm(5x5x3인치) • DIN 레일 장착 가능;설치 크기는 1900/25, 1900/27과 동일합니다. 위험 지역 사용이 허가되어 있으며, 승인 옵션으로는 (01) CSA, 캐나다 및 미국의 Class I, Division 2 / Zone 2가 있습니다. ATEX 기준에 따르면 II 3G Ex nA nC IIC T4 Gc입니다. IECEx 기준에 따르면 Ex nA nC IIC T4 Gc입니다
원래의 트랜스미터를 당장 찾을 수 없다면, 국내에서 대체할 수 있는 것을 찾아볼 수 있습니다.프로브도 함께 보내서 테스트하는 것이 가장 좋습니다.
찾은 것은 전부 공급업체뿐이야, :lol, 기술 관련된 건 찾을 수 없어.
2300/20은 두 개의 값을 전송할 수 있으며, 그 값은 진동이거나 회전 속도일 수 있습니다
이렇게 많은 측정 지점인데 왜 3500에 도달하지 않나요? 여러분 기관의 리더들은 이걸 이해하고 있나요?
어쩔 수 없어요. 3500으로 사는 수밖에. 그건 너무 비싸지 않나요? 돈을 절약할 방법이 있는지 좀 알아봐 주세요
이것은 “류이시”에 문의해 보시는 게 좋을 것 같아요. 그들은 현재 관련된 트랜스미터를 가지고 있는 것 같으며, 주로 벤틀리 제품을 모방하는 사업을 하고 있습니다.지난번에 우리 회사에 와서 그들의 제품을 홍보한 적이 있어요
프리앰프는 사용하지 말고, 트랜스미터를 추가하십시오. 벤틀리 990(진동 트랜스미터), 991(위치 트랜스미터)를 사용하며, 출력은 4-20mA입니다.