간헐적인 운전 단계의 제어 장애에 대하여

2020-04-04View Original

Thread Content

제어 전문가에게 문의하세요. 간헐적 생산에서 반응기는 공급부터 반응, 숙성, 배출까지 수십 단계를 거칩니다.PLC를 사용하여 단계별로 프로그래밍하여 제어를 완료하십시오. PLC에 오류가 발생하면 다른 단계가 진행되는 동안 특정 단계가 동시에 실행됩니까? 예를 들어 15단계를 수행할 때 실수로 5단계가 시작과 동시에 실행이 되었다고? 아니면 4단계와 6단계 사이에서만 5단계를 초과하거나 지연할 수 있다는 것인가요?
Reply #22020-04-04
말씀하신 오류가 무엇인지 모르겠습니다. PLC 자체의 에러인가요?아니면 다른 것. 논리적으로 말하면, 당신의 상황은 일어나지 않을 것입니다. 시퀀스 제어는 조건에 따라 선택됩니다.
Reply #32020-04-04
프로그래밍에 능숙하지 않다면 단계를 건너뛸 수도 있습니다.
Reply #42020-04-05
정밀화학 사업을 하고 계시나요?조절밸브의 주입을 PLC로 제어하는 ​​것이 밝나요?
Reply #52020-04-05
정밀화학 분야에는 간헐적인 작업이 많이 있습니다.기본 화학 공학의 일부 단계는 간헐적 작업 또는 순서 제어입니다.가성소다 생산을 위해서는 염수 정제 수지탑을 재생해야 하는 것 아닌가요?많은 촉매 재생도 시간 순서에 따라 제어됩니다.
Reply #62020-04-06
이는 프로그래밍 수준에 따라 다릅니다. PLC는 프로그램을 주기적으로 스캔합니다. 15개의 단계가 15개의 서브루틴으로 구성되지 않고 동일한 프로그램 블록에 배치되면 각 스캔 주기는 단계 1부터 시작됩니다. 연동 조건이 제대로 수행되지 않으면, 예를 들어 단계 15의 작업으로 인해 단계 5의 작동 조건에 도달하면 프로그램의 두 단계가 모두 실행됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.