보일러 내 액체 레벨 — 이중 챔버 균형 측정 왜곡
Thread Content
이 게시물은 마지막으로 liaifeng에 의해 2020-5-17 10:03에 수정되었습니다. 저희 회사의 보일러 액위계는 이중 챔버형 밸런스 용기를 사용하고 있으며, 남쪽과 북쪽에 각각 하나씩 있습니다. 측정 범위는 모두 5.1kpa에서 1.0kpa입니다. 북쪽, 남쪽, 원리도의 세 장의 사진을 업로드했습니다. 남쪽 쪽(두 개의 액위 센서가 연결되어 있음)은 처음 가동된 이후 6년 동안 계속 정상적으로 작동해 왔습니다. 반면 북쪽 쪽의 액위는 자주 높은 수준을 보입니다(그림 참조: 세 개의 센서가 연결되어 있음). 관리자들은 이는 이중실형 밸런스 탱크에 문제가 있기 때문이라고 의심합니다. 2년 전에 새로운 이중실형 밸런스 탱크로 교체했으며, 그 후에는 정상적으로 작동하는 것처럼 보였습니다. 하지만 장비가 멈춘 후 다시 가동될 때마다 정상적으로 작동하지 않았습니다. 최근 대수리가 끝나고 다시 가동된 이후로는 계속 100%로 표시되고 있습니다. 반면 남쪽 쪽은 계속 33% 정도로 표시되며, 이는 실제 상황과 일치합니다.리더는 그 원인이 이중실 균형 용기의 물컵에 물이 고이지 않기 때문이라고 생각합니다. 북쪽의 유위계를 점검한 결과, 정압측(압력 측정 지점이 위쪽에 있음)에서는 이중실 균형 구조와 계기의 루트 밸브 용접 부위가 경계선이 되며, 용접 부위는 이중실 균형 측에 가까울수록 온도가 높고 루트 밸브 측에 가까울수록 온도가 낮았으며, 손으로 직접 만져볼 수 있었습니다;반면, 음압측(압력 측정점이 하부에 있음)의 양쪽은 모두 고온입니다.남쪽의 정상적인 유위계는 모두 고온입니다.그래서 당시에는 정압 측의 밸브와 용접 부위에 막힘이 있는 것이 아닌지 의심했지만, 그 부분을 제거하고 철사로 뚫어보니 배관이 다시 열려 있었습니다. 또한 공정용 밸브를 제거하고 양쪽 실을 평형 상태로 만든 후, 물통에 물을 가득 채우자(즉, 정압 연결 측), 음압은 대기압과 같았으며 정압으로 표시되는 압력도 올바른 값이었습니다. 지금 물병에 물을 가득 채워 사용해도 여전히 100%로 표시되는데, 원인을 도저히 찾을 수 없습니다. 전문가 분들께 조언을 구합니다!!!2. 물컵에 물을 가득 채워주세요(즉, 양압이 가해지는 쪽). 음압은 대기압과 반대되는데, 양압으로 표시되는 압력도 올바른 것인가요? 도대체 어떻게 올바른 걸까요?3. 고압측의 온도가 낮다는 것은 분명히 막힌 곳이 있음을 의미합니다. 3밸브 유닛 쪽에서 누출이 없었나요?한 번은 밸브 뒤쪽이 막힌 적이 있나요?
3. 단지 세 개의 밸브만이 아니라, 전체 파이프라인이 연결되어 있어야 합니다