이 게시물은 마지막으로 liaifeng에 의해 2020-5-17 10:03에 수정되었습니다. 저희 회사의 보일러 액위계는 이중 챔버형 밸런스 용기를 사용하고 있으며, 남쪽과 북쪽에 각각 하나씩 있습니다. 측정 범위는 모두 5.1kpa에서 1.0kpa입니다. 북쪽, 남쪽, 원리도의 세 장의 사진을 업로드했습니다. 남쪽 쪽(두 개의 액위 센서가 연결되어 있음)은 처음 가동된 이후 6년 동안 계속 정상적으로 작동해 왔습니다. 반면 북쪽 쪽의 액위는 자주 높은 수준을 보입니다(그림 참조: 세 개의 센서가 연결되어 있음). 관리자들은 이는 이중실형 밸런스 탱크에 문제가 있기 때문이라고 의심합니다. 2년 전에 새로운 이중실형 밸런스 탱크로 교체했으며, 그 후에는 정상적으로 작동하는 것처럼 보였습니다. 하지만 장비가 멈춘 후 다시 가동될 때마다 정상적으로 작동하지 않았습니다. 최근 대수리가 끝나고 다시 가동된 이후로는 계속 100%로 표시되고 있습니다. 반면 남쪽 쪽은 계속 33% 정도로 표시되며, 이는 실제 상황과 일치합니다.리더는 그 원인이 이중실 균형 용기의 물컵에 물이 고이지 않기 때문이라고 생각합니다. 북쪽의 유위계를 점검한 결과, 정압측(압력 측정 지점이 위쪽에 있음)에서는 이중실 균형 구조와 계기의 루트 밸브 용접 부위가 경계선이 되며, 용접 부위는 이중실 균형 측에 가까울수록 온도가 높고 루트 밸브 측에 가까울수록 온도가 낮았으며, 손으로 직접 만져볼 수 있었습니다;반면, 음압측(압력 측정점이 하부에 있음)의 양쪽은 모두 고온입니다.남쪽의 정상적인 유위계는 모두 고온입니다.그래서 당시에는 정압 측의 밸브와 용접 부위에 막힘이 있는 것이 아닌지 의심했지만, 그 부분을 제거하고 철사로 뚫어보니 배관이 다시 열려 있었습니다. 또한 공정용 밸브를 제거하고 양쪽 실을 평형 상태로 만든 후, 물통에 물을 가득 채우자(즉, 정압 연결 측), 음압은 대기압과 같았으며 정압으로 표시되는 압력도 올바른 값이었습니다. 지금 물병에 물을 가득 채워 사용해도 여전히 100%로 표시되는데, 원인을 도저히 찾을 수 없습니다. 전문가 분들께 조언을 구합니다!!!
Reply #22020-04-10
글자가 너무 크어서 보기가 힘들어요. 그림과 비교해보면 더욱 힘들죠.
Reply #32020-04-10
차압 변환기는 교정했나요?그리고 세 개의 밸브 그룹에는 문제가 없나요?조건이 허락한다면, 양쪽의 장비를 서로 바꿔도 됩니다.
Reply #42020-04-10
이중실 밸런스에는 세 대의 트랜스미터가 연결되어 있으므로, 세 대 모두 고장 날 가능성은 없습니다. 따라서 세 개의 밸브 유닛을 교체할 필요는 없습니다.
Reply #52020-04-10
이중실 밸런스에는 세 대의 트랜스미터가 연결되어 있으므로, 세 대 모두 고장 날 가능성은 없습니다. 따라서 세 개의 밸브 유닛을 교체할 필요는 없습니다.
Reply #62020-04-10
이중실 밸런스에는 세 대의 트랜스미터가 연결되어 있으므로, 세 대 모두 고장 날 가능성은 없습니다. 따라서 세 개의 밸브 유닛을 교체할 필요는 없습니다.
Reply #72020-04-10
배관에 문제가 있는 것 같아서, 오늘 저온용 계기의 루트 밸브를 교체해봤지만 효과가 없었습니다
Reply #82020-04-10
1. 사진을 찍어서 자신의 측정 범위 설정을 확인해 보세요.
2. 물컵에 물을 가득 채워주세요(즉, 양압이 가해지는 쪽). 음압은 대기압과 반대되는데, 양압으로 표시되는 압력도 올바른 것인가요? 도대체 어떻게 올바른 걸까요?3. 고압측의 온도가 낮다는 것은 분명히 막힌 곳이 있음을 의미합니다. 3밸브 유닛 쪽에서 누출이 없었나요?한 번은 밸브 뒤쪽이 막힌 적이 있나요?
Reply #92020-04-10
이 게시글은 마지막으로 tiger2010이 2020-4-10 20:16에 수정했습니다. 당신의 사진에는 같은 이중 챔버형 밸런스 용기에 세 대의 트랜스미터가 연결되어 있지만, 게시글의 설명에는 두 대라고 되어 있어서 혼동스럽습니다.만약 측정 범위가 동일하다면, 사진에 보이는 배관을 보니 세 대의 변환기의 고/저압용 압력관들이 정확히 같은 수평면에 있지는 않은 것 같군요. :o
Reply #102020-04-10
분명히 똑같아요. 압력 측정 지점도 모두 같으니까요
Reply #112020-04-10
1. 측정 범위는 5.1kpa~1.0kpa이며, 앞서 설명한 바와 같습니다. 즉, 압력 차이가 5.2kpa일 때는 0%로 표시되고, 압력 차이가 1.0kpa일 때는 100%로 표시됩니다;2. 정압 측에 물을 가득 채우면, 음압은 대기에 대해 일종의 단일 방향의 압력으로 작용합니다. 마치 교정 송신기와 같은 원리입니다. 정압 측의 물기둥 높이는 해당 압력을 나타내며, 이를 통해 파이프라인에 문제가 없음을 알 수 있습니다.
3. 단지 세 개의 밸브만이 아니라, 전체 파이프라인이 연결되어 있어야 합니다
Reply #122020-04-11
이중 챔버형 밸런스 용기가 정상이고 차압 변환기도 정상이라면, 변환기 연결부를 분리하여 양극과 음극의 압력 관에서 증기나 뜨거운 물이 나오도록 해야만 배관이 열려 있는지 확인할 수 있습니다.
Reply #132020-04-15
글쓴이가 말한 상황으로 보아, 헤드 쪽의 3밸브 유닛에 있는 밸런스 밸브에서 누수가 발생했거나 제대로 닫히지 않은 것으로 의심됩니다. 점검해보거나 3밸브 유닛을 교체하는 것을 권장합니다.
Reply #142020-04-16
어제 또 이중 챔버형 균형 용기로 바꿨는데, 역시 안 돼요!!!
Reply #152020-04-16
아이고, 이제는 정말 원인을 찾을 수 없겠어. 듀얼룸 교체도 소용없네
Reply #162020-04-21
문제가 찾았습니다. 이중실 용기 오른쪽에 있는 기상 밸브(정압측 밸브)가 막혀 있습니다
Reply #172020-05-08
음압측 배수구를 확인하여 물이 나오는지 살펴보고, 응축수관도 확인하여 물이 나오는지 점검해 보세요

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.