HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

전자기 유량계 유량 조절 방법 및 조정

2020-04-10View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 ‘계측기 업계의 관찰자’가 2020-4-10 15:46에 수정했습니다.
전자식 유량계의 유량을 어떻게 조절할까요? 전자식 유량계 자체에는 이러한 기능이 내장되어 있어, 수동으로 유량이나 직경을 조절할 수 있습니다. 구체적인 조작 방법은 다음과 같습니다:
먼저 전자식 유량계에 비밀번호를 입력하여 메뉴로 들어갑니다. 그런 다음 ‘직경’ 항목을 찾습니다. 예를 들어, 직경이 DN50일 경우, 유량을 늘리고 싶다면 직경을 DN50에서 DN65로 변경하면 됩니다. 그러면 당연히 DN50일 때보다 더 많은 유량이 흐르게 됩니다.또 다른 트래픽 조절 방법도 있는데, 마찬가지로 비밀번호를 입력해 메뉴에 들어간 뒤 K계수 항목을 찾습니다. 예를 들어 K계수가 1.065라면, 트래픽을 늘리고 싶다면 K계수의 수치를 높여야 합니다. 수치가 클수록 K계수도 커지고, 그에 따라 트래픽도 증가합니다.위에서 설명한 것이 바로 전자기 유량계의 유량을 조절하는 방법입니다. 유량값은 반드시 전문가만이 조정해야 하며, 만약 내부 설정을 변경하면 전자기 유량계의 측정값이 정확하지 않게 됩니다.  전자기 유량계는 어떻게 조정하나요? 전자기 유량계를 구입한 후 조정을 해야 한다면, 아래와 같이 정리해 드립니다: 전자기 유량계를 조정하기 전에는 파이프라인과 유량계를 철저히 점검해야 하며, 이때 파이프라인 내의 이물질 등을 제거해 주어야 합니다. 오일 성분이 포함된 매체가 흐르는 파이프라인의 경우에는 건조 처리가 필요하지 않습니다.디버깅 전의 점검에는 전기 장치의 회로 검사도 포함됩니다. 먼저 회로의 연결 상태를 확인해야 하며, 접지가 제대로 이루어졌는지 확인한 후에야 다른 회로들에 대한 테스트를 진행할 수 있습니다. 이는 회로의 용량성 효과로 인해 에너지가 축적되거나, 전원이 장비에 손상을 줄 수 있기 때문입니다.또한, 절연 저항 및 접지 저항 테스트도 수행해야 합니다. 수도 테스트: 수성 매질의 현탁액을 측정하는 장비이든, 유성 매질을 측정하는 장비이든, 전자식 유량계는 정식 테스트를 시작하기 전에 실제 측정 대상이 되는 매질의 온도, 압력, 유속 등과 같은 조건을 모사하여 수도 테스트를 거쳐야 합니다.급수 시험 중 이상이 발생하거나 파라미터가 누락된 경우, 계측기에 대한 개별 검사를 실시하거나 제조업체에 보내어 교정을 받아야 합니다. 시스템 테스트: 전자기 유량계는 개별 기능의 물 흐름 테스트를 마치고, 제어 호스트의 모든 준비 작업이 완료된 후에 시스템 테스트를 진행할 수 있습니다.유성 매체 파이프라인은 건조 처리를 거친 후에야 측정 대상 매체를 주입하여 시스템을 가동할 수 있습니다.시스템 테스트 시, 호스트는 먼저 각 측정 지점을 코드로 스캔하여 모든 계측 장치가 정상적으로 작동하는지 확인한 후에야 기능 테스트를 진행해야 합니다.기능적 테스트 시, 호스트 시스템이 각 계측기의 파라미터를 읽어내고 임계값 알람 테스트 등을 수행한 후, 제어 데이터를 쓰여 넣어 하나씩 테스트를 진행하며, 관련 데이터를 상위 컴퓨터로 전송하여 분석합니다.   전자기 유량계의 파라미터 설정 방법
일반적으로 전자기 유량계의 경우 파라미터를 설정해 주는 것이 필요합니다. 하지만 많은 사람들이 전자기 유량계의 파라미터를 어떻게 설정해야 하는지 잘 모릅니다. 이제 여기서 전자기 유량계의 파라미터가 어떻게 설정되는지 간단히 설명해 드리겠습니다.일반적인 파라미터들은 특정 범위 내에서 설정되며, 제조업체에 따라 약간의 차이가 있습니다. 이는 제품의 설명서를 기준으로 합니다. 전자식 유량계 센서는 실시간으로 유체의 저항률 값을 측정하여 판단을 내립니다.파이프 내부가 가득 찬 상태인지 아닌지를 판단하기 위해, 빈 파이프의 측정값은 연속적인 값으로 나타납니다. 비록 서로 다른 유체의 경우 저항률이 다르기는 하지만, 유량계에서는 파이프 내부가 가득 찬 상태인지를 알아내기 위해 빈 파이프의 측정값을 이용합니다. 따라서 빈 파이프의 측정값도 연속적인 값이 됩니다.서로 다른 유체라도 저항률 값은 각기 다르지만, 유체가 관을 가득 채운 상태일 때는 그 저항률 값이 안정적입니다.LDG형 전자기 유량계는 유체의 흐름 속도에 해당하는 미세한 전기장을 이용하여 부피 유량을 산출하며, 4-20mA의 전류 신호를 출력할 수 있습니다. 올바른 신호를 얻기 위해서는 유량계의 내경 설정, 유량 범위, 그리고 전자기 유량계 계수라는 3가지 파라미터를 반드시 지정해야 합니다.이러한 파라미터들 중에서, 경로와 전자기 유량계의 계수는 장비가 생산되기 전에 미리 설정되어 있으므로, 사용자는 이 두 가지 파라미터를 직접 설정할 수 없습니다. 또한 사용자는 전자기 유량계가 생산되기 전에 유량 범위를 미리 설정해 둘 수도 있습니다. 다만 이러한 설정은 사용자가 범위를 변경하고자 할 때에만 다시 설정될 수 있습니다.전자기 유량계는 유체가 관을 가득 채운 상태에서의 저항률 값을 100%로 정의하며, 즉 유체가 관을 가득 채울 때 빈 관의 경보 임계값을 사용하여 빈 관의 측정값을 100%로 보정합니다.전자기 유량계의 파이프 내부에 있는 유체의 수위가 측정 전극보다 낮을 때, 전극이 공기와 접촉하면 유량계의 비저항률이 증가합니다.관제 경보 임계값을 초과하면, 전자식 유량계는 관제 경보 신호를 표시합니다. 이는 실제 사용 상황에 따라 산출되는 값입니다.유체가 파이프를 가득 채울 때는 전자식 유량계의 빈 파이프 상태에서의 측정값을 100%로 보정할 수 있습니다. 하지만 파이프 내의 유체 수위가 유량계의 전극보다 훨씬 아래에 있을 경우, 빈 파이프 상태에서의 측정값은 1000% 이상이 됩니다.따라서 전자기 유량계의 공관 경보값을 900% 정도로 설정하면 공관의 상태를 추정할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.