HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

지멘스 포지셔너 6RD-5011 초기화 문제

2020-04-10View Original

Thread Content

당사의 조절밸브 중 하나가 오랫동안 사용되어 왔는데, 오늘 공정 반응을 조절하는 데 있어 해당 밸브가 진동을 일으켰습니다. 그래서 이 밸브를 분리하여 다시 초기화된 상태로 조정하기로 했습니다. 이 밸브는 가스 차단형 밸브이며, 직선형 구조를 가지고 있고, 작동 범위는 16mm입니다. 검사 과정에서 수동 모드에서 +버튼을 눌러도 밸브가 최대로 열리지 않았으며, +버튼을 계속 누르고 있으면 약 70% 정도까지만 열리다가 버튼을 놓으면 다시 완전히 닫히는 현상이 발생했습니다. 따라서 자동 검증을 진행할 수 없었고, 어쩔 수 없이 공장 출하 시의 설정으로 복원해야 했습니다. 공장 출하 시 설정으로 복원한 후에는 밸브 위치가 완전히 닫힌 상태로 돌아갔으며, 중앙 제어 장치에서는 37.5%의 신호를 보내주었습니다. 이때 밸브 위치를 50%로 설정하여 자동 검증을 진행하고자 했지만, +버튼을 눌러도 밸브 위치를 50%에 고정시킬 수 없었습니다. +버튼을 놓으면 밸브 위치가 다시 완전히 닫히는 현상이 반복되었습니다. 여러분, 이게 도대체 어떤 상황인가요?
Reply #22020-04-10
수동으로 70정도까지는 열 수 있는데, 70정도에서 밸브를 수동으로 조작할 때 뻑뻑한 현상이 있나요?없다면 압전 밸브로 바꾸세요
Reply #32020-04-10
하지만 +키를 놓으면 자동으로 밸브가 닫히는 위치로 돌아갑니다
Reply #42020-04-10
이건 이미 말씀하셨는데, 압전 밸브를 바꿔서 시도해 보세요.
Reply #52020-04-11
공유해 주셔서 감사합니다..............
Reply #62020-04-14
네, 한번 해보겠습니다. 감사합니다!
Reply #72020-04-17
우리도 이런 문제가 있었어요. 압전 밸브가 막히거나 고장 나는 경우죠. 막히는 경우가 더 흔해요. 지멘스 압전 밸브는 문제가 잘 생기죠
Reply #82020-04-28
"이 밸브는 ‘가스 차단형 밸브’입니다. “손을 떼면 자동으로 완전히 닫힌 상태로 돌아간다”는 뜻이며, “공장 출하 시 설정으로 복원하면 밸브 위치가 다시 완전히 닫힌 상태가 된다”는 의미입니다. 이게 무슨 뜻인가요? 설정에 문제가 있는 건가요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.