PID 파라미터 튜닝에 대하여 1

2020-04-10View Original

Thread Content

사실 이 글을 쓰기 전에, 단체 채팅방에서도 비슷한 게시물들을 엄청 많이 봤어요. PID 파라미터 조정을 처음 접했을 때는 완전히 막막했거든요. 게시물을 볼수록 오히려 어떻게 시작해야 할지 모르겠다는 생각이 들었죠.예를 들어 그 유명한 앞은 높고 뒤는 낮은 2대1의 암기법 같은 것들 말이에요.작은 세 가지 파라미터, 비례-적분-미분은 놀라운 힘을 지니고 있습니다.마치 마법처럼 날뛸 수도 있고, 아예 움직이지 않을 수도 있다.사실 더 많은 잡담이 있지만, 일단 더 이상 말하지 않겠습니다. 예전에는 어떻게 시작해야 할지 몰랐지만, 이제는 익숙하게 처리할 수 있습니다.그저 특별히 고통스러운 과정을 겪었을 뿐이다.먼저, PID 파라미터 튜닝을 할 때는 먼저 추세 그래프를 보는 법을 알아야 합니다. 추세 그래프를 열어서 추세를 비교해 보죠. 어떤 분들은 “이걸 모르는 사람이 있나?”라고 말할지도 모릅니다트렌드 차트에 몇 개의 곡선을 넣어야 하나요?얼마나 오래 둔 곡선인가요?현재 값, 밸브 출력값, 그리고 설정값은 반드시 필요합니다.얼마나 오래 볼지는 현재 수동인지 자동인지, 아니면 계단식인지에 따라 달라집니다다음으로, 어떤 DCS인지를 봐야 합니다.DCS에 따라 PID의 명칭이 다르며, 일부 DCS는 비례 제어 대신 비례 범위를 사용합니다. 예를 들어 요코가와와 홀리텍스의 경우, 비례와의 관계는 비례 = 100/비례 범위입니다. 또한 비례라고 부르지 않고 이득이라고 부르는 경우도 있는데, DeltaV가 그 예입니다. ABB와 지멘스의 경우에도 명칭이 약간 다르지만, 기본적인 알고리즘은 동일합니다.다시 말해, 디버깅을 시작하기 전에 먼저 미분을 제거해야 합니다. 만약 미분이 존재한다면 말입니다.불필요한 간섭이 발생하여 판단과 계산에 영향을 미칩니다. 먼저 약속대로 본론으로 돌아가서, 일반적으로 PID 파라미터 조정에는 두 가지 방법이 사용됩니다. 하나는 시행착오법이고, 다른 하나는 오픈루프 계산법입니다.많은 게시물이나 교재에서 회로가 진동을 시작할 때 주기를 계산하는 방법에 대해 언급하고 있지만, 저는 그 방법을 사용해 본 적이 없습니다.실제 생산 과정에서, 특히 화학공업 분야에서는 이러한 행동이 일어나는 것을 거의 허용하지 않기 때문입니다.노동자나 엔지니어는 곡선으로 진동하는 것보다는 수동으로 하는 것을 선호한다.이는 파라미터 설정의 본래 취지에도 어긋납니다. 여기에 먼저 적고, 다음 회에 계속합니다.
Reply #22020-04-11
자신의 통찰력을 공유해 주셔서 감사합니다. 다음 설명을 기다리겠습니다.
Reply #32020-04-11
이 게시물은 호량지락님이 2020년 4월 11일 16시 16분에 마지막으로 편집했습니다. PID 파라미터 조정의 핵심은 각 파라미터가 과도응답 과정에 미치는 영향의 경향을 이해하는 것입니다.각 파라미터가 추세 곡선에 미치는 영향 경향을 파악한 후, 시행착오 방법으로 조정합니다. 공정 정밀 조정에 가장 많이 사용되는 것은 4:1 감쇠법으로, 순수 비례 작용 하에서 비례 시스템의 Kp(비례대역 또는 비례도)를 조정하여 대략 4:1의 감쇠가 나타나도록 한 다음, 경험 공식을 이용해 각 파라미터를 추정한 뒤 만족스러울 때까지 미세 조정을 진행합니다. 대부분의 제어 대상은 일정한 비선형성과 시변성(예: 촉매 활성도 저하)을 가지고 있기 때문에, 부하가 변하거나 일정 시간 동안 작동한 후에는 추세 곡선이 변화합니다. 각 파라미터가 추세 곡선에 미치는 영향 양상을 고려하여 미세하게 조정하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.