DCS의 DI 카드 모든 채널이 전부 동작함

2020-04-11View Original

Thread Content

기록을 확인하는 순간 1초 만에 경보가 울리는데, 이 DI 카드에는 모두 펌프의 작동 신호나 고장 신호 등이 있습니다. 혹시 DI 카드에 220VAC 전압이 유입된다면 전체 시스템에 문제가 생길 수 있을까요? DI 카 접선은 24V 공통 음극입니다
Reply #22020-04-13
DI 카드는 일반적으로 건식 접점을 가진 펌프 신호를 받으며, 직렬로 신호가 들어오면 카드가 손상될 수 있습니다. DI 카드에 신호가 들어가기 전에 절연 회로가 있다면 그 회로도 손상됩니다.
Reply #32020-04-29
하지만 저는 카드 과열이나 그런 것은 없어요
Reply #42020-04-30
DI 카드 보드를 한 번 소성한 것은, 장비의 PLC가 MCC의 작동 신호를 받도록 하는 것입니다. 원인: MCC 쪽에서 선이 잘못 연결되어, DI의 24V 선을 서랍형 캐비닛의 220V 단자에 연결한 것입니다. 전기 제어 회로에 전원이 공급되자마자 220V가 급격히 상승하여 카드 보드가 손상되었습니다. 그 후 규칙이 정해졌는데, MCC에서 신호가 오면 전기 장치에 릴레이가 설치되어 있든 없든, 계측 제어 시스템 측(모든 PLC 포함)에서는 반드시 릴레이를 통한 절연 처리를 해야 한다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.