HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

프로세스 알람과 시스템 알람의 차이점

2020-04-11View Original

Thread Content

여러 대협들!저는 공학을 전공하는 사람인데, 어떤 문제에서 공정 알람과 시스템 알람에 대해 언급되었어요. 하지만 둘의 차이가 무엇인지 잘 모르겠습니다. 개인적으로는 둘이 같은 것 같은데, 혹시 아시는 분 계시면 조언해 주시면 감사하겠습니다!
Reply #22020-04-11
프로세스 알람은 공정 파라미터가 한계를 초과했을 때 발생하는 알람으로 이해할 수 있으며, 등급에 따라 차이가 있습니다. 시스템 경보는 주로 DCS 시스템에 장애가 발생하여 발생하는 경보를 말하며, 예를 들어 통신 장애, 이력 데이터베이스 접근 불가 등이 있습니다.
Reply #32020-04-12
프로세스 알람이란 설정된 알람 기준을 초과한 이상 알람이고, 나머지는 시스템 알람이라고 이해해도 될까요?
Reply #42020-04-12
프로세스 알람은 공정 파라미터와 관련하여 발생하는 알람이며, 시스템 알람은 템플릿 통신과 같은 제어 시스템 자체에서 발생하는 알람을 의미합니다.
Reply #52020-04-13
시스템 알람에는 통신 알람 외에 또 어떤 것들이 있는지 자세히 말씀해 주실 수 있나요?
Reply #62020-04-13
이 게시물은 마지막으로 지GE가 2020-4-15 16:42에 수정했습니다.
1. 제어 및 계측 시스템 알람(간단히 시스템 알람): 제어 및 계측 시스템의 하드웨어나 소프트웨어 오류로 인해 발생하는 알람입니다.이 정보들은 매우 유용하지만, 이것들이 작업자와 관련이 있으므로 작업자가 쉽게 이해할 수 있어야 한다는 점에 주의해야 합니다.이러한 경보는 종종 오용됩니다.주의할 점은, 이러한 시스템 경보의 표시를 공정 프로세스 경보와 분리하는 것이 가장 좋습니다.제어 및 계측 시스템 알람: 제어 및 계측 시스템의 하드웨어나 소프트웨어에 발생하는 오류로 인해 생성됩니다. 이러한 알람들은 유용할 수 있지만, 운영자가 이해하기 쉽고 관련성이 높은 정보여야 합니다. 이 알람들은 종종 잘못 사용되기도 합니다. 이러한 시스템 알람과 공정 알람을 구분하여 표시하는 것이 바람직할 수 있습니다. 2. 공정 알람(process alarms): 공정 파라미터와 작업과 관련된 알람입니다. EEMUA191에서는 이를 더 세분화하여 절대 알람, 편차 알람, 변화율 알람, 계산된 알람, 불일치 알람, 첫 번째 발생 알람 등으로 분류합니다. 3. 다시 한 번 경보의 중요성에 대해 말씀드리자면, 보호 계층(LOPA)에서 경보와 인위적 개입은 보호 계층의 세 번째 단계에 위치합니다. 경보가 울린 후 작업자가 즉시 대응한다면 공정은 정상적인 생산 상태로 돌아갑니다. 하지만 경보를 무시하거나 적절히 제어하지 못하면 연동 차단이 발생하게 됩니다.따라서 경보를 등급별로 분류하여 과도한 경보로 인한 혼란을 방지하고, 무용한 경보는 제거함으로써 운영자의 부담을 줄여야 하며, 동시에 경보의 등급에 따라 우선적으로 처리할 수 있습니다.일부 제어 시스템에는 경보 시스템의 효과성을 평가하고 최적화 방안을 제시하는 첨단 경보 관리 시스템(AAS)이 구축되어 있습니다.다음은 알람 관리에 관한 규격입니다: IEC 62682-2014 공정 산업용 알람 시스템 관리 ANSI-ISA-18.2-2016 공정 산업용 알람 시스템 관리 EEMUA 191 알람 시스템 – 설계, 관리 및 조달 가이드
Reply #72020-04-15
공정 알람은 공정 부서에, 시스템 알람은 계측기 부서에 속합니다.
Reply #82020-04-15
이번에 완전히 이해했어요, 감사합니다!!!!!!!!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.