파이프라인 압력과 유량 및 조절밸브 위치의 관계

2020-04-14View Original

Thread Content

보일러 수관 라인의 조절밸브가 움직이지 않는 상태에서 유량이 감소하고, 펌프 출구 압력은 오히려 상승합니다. 또한 보일러 주입 펌프의 전류도 감소합니다. 도대체 어떤 원인이 있을 수 있을까요? 밸브 위치 그래프에는 표시되지 않았지만, 밸브는 작동하지 않습니다
Reply #22020-04-14
가장 큰 가능성은 보일러 내부의 압력이 상승한 것이며, 즉 증기 배관 시스템의 압력이 올라간 것입니다
Reply #32020-04-14
유량이란 급수 유량을 말하는 것인가, 아니면 증기 유량을 말하는 것인가.증기 유량이 감소하면, 즉 부하가 줄어들면 보일러의 압력은 상승하고, 급수펌프의 출구 압력도 증가합니다.
Reply #42020-04-14
제 개인적인 견해로는, 보일러의 부하가 줄어들면 공급수의 유량도 줄어들고, 그에 따라 보일러 내부의 압력이 상승하며 공급수의 압력도 증가합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.