여러 대가님들께 질문드립니다. 도면의 밸브 제어 로직을 이해할 수 없어서 조언을 구합니다!

2020-04-14View Original

Thread Content

첫 번째 게시물인데, 이미지는 추가되었나요?이 데이터표의 긴급 차단 밸브는 공기와 전기가 차단된 작동 상태에서, 긴급 상태는 또 어떤 상태일까요?
Reply #22020-04-14
이중 작용 피스톤 실행 기구로, 공기 공급에 문제가 생기면 밸브 위치가 고정되며, 전원에 문제가 생기면 역시 밸브가 고정됩니다. 작동 상태는 항상 열려 있으며, 솔레노이드 밸브는 지속적으로 자기장을 받습니다.
Reply #32020-04-15
정상적으로 작동할 때는 열려 있고, 그렇다면 비상 상황에는 닫히는 것 아닌가요? 건물주는 무엇을 말하고자 하는 걸까요?
Reply #42020-04-15
답변해 주셔서 감사합니다!데이터표의 가스 공급 장애 위치와 솔레노이드 밸브 전력 차단 위치를 확인해 주십시오.어떻게 실현하나요?
Reply #52020-04-15
긴급 상태란 생산에 긴급한 상황이 발생하는 것을 말합니다.연동 시스템을 통해 차단 밸브를 작동시켜 생산 공정에 긴급하게 개입합니다. 차단밸브의 공기 공급 장애나 솔레노이드 밸브의 전력 차단 시, 해당 차단밸브는 특정 위치에 머물게 됩니다.이는 해당 밸브가 공기 공급원을 잃었을 때의 상태를 의미합니다. 비상 상태와 차단 밸브 고장 상태는 두 가지 개념입니다.
Reply #62020-04-15
답변해 주셔서 감사합니다!데이터표의 솔레노이드 밸브는 장기 유지 자화형이며, 밸브는 상시 개방형입니다. 액추에이터는 이중 작용식이고, 주의할 점은 솔레노이드 밸브가 2위치 3방향형이라는 것입니다.즉, 솔레노이드 밸브에 전원이 공급되면 솔레노이드 밸브가 공기 공급원을 제어하여 밸브가 열립니다.그렇다면 밸브는 어떻게 닫나요?솔레노이드 밸브의 전원을 끄어 공기 경로의 밸브를 닫아야 하는 건가요?전원 고장이란 어떤 상태인가요? 역시 전력이 차단된 것인가요? 데이터시트에는 잠금 상태여야 한다고 되어 있는데, 솔레노이드 밸브의 전력 손실과 전원 고장을 어떻게 구분하나요?
Reply #72020-04-16
이 사양서에 문제가 있는 것 같습니다. 2위치 3방향 솔레노이드 밸브 하나로는 양방향 제어를 통한 밸브의 개폐가 불가능합니다.
Reply #82020-04-16
주의, 공압 차단 밸브는 공기 공급 장치에 문제가 생기면 닫히는 것이 아니라 잠깁니다.
Reply #92020-04-16
제 생각에 두 개의 3방향 솔레노이드 밸브를 선택한 이유는 밸브의 위치를 고정하기 위함입니다. 1. 양방향 실린더의 스위칭을 위해서는 공기 공급원의 전환이 필요합니다. 일반적으로 한쪽 실린더에는 공기가 들어가고, 다른 쪽 실린더에서는 공기가 배출됩니다. 그림에서는 코일에 전류가 흐르는 상태를 조절함으로써 솔레노이드 밸브의 개폐를 제어하여, 공기가 어느 실린더로 공급되는지를 결정하고, 이를 통해 밸브의 개폐 작동을 실현합니다; 2. 1번 조건에서, 공기가 끊기거나 전원이 차단될 경우, 밸브 실린더와 솔레노이드 밸브는 닫힌 상태를 유지하여 밸브의 위치가 고정됩니다; 이렇게 이해하는 것이 맞는지 모르겠습니다. 동료 여러분의 조언을 부탁드립니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.