리미트 스위치의 액티브 접점, 패시브 접점이 도대체 무슨 뜻인가요?

2020-04-15View Original

Thread Content

리미트 스위치를 선택할 때는 액티브형과 패시브형 중에서 고르는 경우가 많은데, 인터넷에서 검색해 봐도 드라이 접점과 웨트 접점과 관련된 내용만 나와요. 전기를 전공한 것이 아니라서요.누가 이해하기 쉽게 대략적으로 설명해 줄 수 있나요? 어떤 상황에서 어떤 형태를 사용하는지, 그리고 이 둘을 섞어서 사용할 수 있는지도 알려주세요.무슨 차이가 있나요? 설명해 주시면 감사하겠습니다; 주로 밸브에 있는 리미트 스위치를 예로 들어 설명할 수 있으며, 다른 설명 방식은 이해하기 어려울 수 있습니다.무소자형 리미트 스위치도 전원을 연결해야 하나요?
Reply #22020-04-15
능동형은 외부 전원이 필요하며, 즉 습식 접점입니다;무소싱이란 전력 공급이 필요 없는 것으로, 즉 드라이 컨택트라고 생각하시면 됩니다. 밸브 위치 스위치는 현재 기본적으로 두 가지 종류가 있습니다. 하나는 NUMUR 신호를 이용하는 것으로, 고전압 및 저전압 신호를 감지하여 스위치의 상태를 판단합니다. 이 경우 절연 게이트를 통한 전력 공급이 필요합니다. 또 다른 방식은 등가 회로와 리드스위치를 활용하는 것입니다; 또 다른 종류는 건식 접점형으로, 단순히 연결과 차단만을 수행하며, 이 경우 절연 게이트나 전원이 필요하지 않습니다.
Reply #32020-04-15
모든 신호에는 전원이 필요합니다.차이점은 전원이 신호 내부에 있는지 아니면 외부에 있는지입니다.즉, 신호 인출선을 통해 들여다보았을 때 내부에 전원이 있으면 액티브형이고, 전원이 없어 외부에서 전력을 공급받아야 하는 경우는 패시브형입니다.스위칭 신호의 경우, 액티브 스위치는 습식 접점이라고 하며, 패시브 스위치는 건식 접점이라고 합니다.
Reply #42020-04-15
리미트 스위치의 출력이 전기를 가지고 있는 경우를 ‘액티브’, ‘습식 접점’이라고 하며, 이 경우 별도로 전력을 공급할 필요가 없습니다. 하지만 일반적으로는 리미트 스위치에 전원선을 연결해 주어야 합니다; 전기가 공급되지 않는 출력을 무소싱, 건식 접점이라고 하며, 출력에 전기가 공급되어야만 다른 장치에서 감지할 수 있습니다. PLC나 DCS에서 이 전기를 조회 전원이라고 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.