700*600*1800 크기의 PLC 제어 캐비닛은 몇 개의 IO 포인트를 수용할 수 있나요?

2020-04-15View Original

Thread Content

700*600*1800 크기의 PLC 제어 캐비닛에는 몇 개의 IO 포인트를 수용할 수 있을까요? 열병합발전소용 포인트와 예비 포인트를 합하면 대략 260개 정도 됩니다. 700*600*1800 크기의 PLC 제어 캐비닛으로는 충분할까요?
Reply #22020-04-15
스위칭 신호에 릴레이 절연을, 아날로그 신호에 신호 절연기나 세이프가드를 사용한다면 분명 안 됩니다. 너무 협소합니다.
Reply #32020-04-28
그렇게 일반화해서 말할 수 없어요.모두 DI 포인트라면 16채널을 선택하고, 한 랙에는 10개의 DI 카드를 넣을 수 있으므로 두 랙이면 충분합니다. DO라면 릴레이도 있지 않나요?열저항, 온도센서, 또는 표준 전류 신호인 경우, 채널은 8채널일 수 있습니다. 그러니 그렇게 물으시면 답변드릴 수 없어요
Reply #42020-04-28
일반적인 경험상, 중계 단자가 포함된 경우 260점 규모라면 최소한 W800*H2100*D600 크기의 표준 캐비닛이 필요합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.