DCS 현장 밸브 미동작 원인 조사

2020-04-15View Original

Thread Content

DCS가 스위칭 신호를 보냈지만, 현장의 액추에이터는 작동하지 않습니다. 그 이유는 무엇인가요?
Reply #22020-04-15
현장 신호 문제 또는 현장 실행 기구 문제.
Reply #32020-04-15
가장 간단한 원인은 공기압이 부족하기 때문입니다
Reply #42020-04-15
1. 현장 밸브의 공기 공급이 정상인지 확인합니다(공압 밸브). 전동 밸브는 별도로 확인합니다; 2. 현장 밸브의 포지셔너 신호/솔레노이드 밸브 신호를 점검하되, 현장 밸브가 스위치 밸브인지 조절 밸브인지에 따라 판단함; 3. 2번 신호가 도착하지 않은 경우, 현장의 접속함에 신호가 있는지 확인합니다; 4. 밸브 내부가 막혔는데, 이는 현장 상황에 따라 달라지며, 유체에 스케일이 생겼는지 등을 확인해야 합니다. 위에 언급한 것들이 전부입니다. 아직 포함되지 않은 사항이 있으면 나중에 추가해 주세요..하하
Reply #52020-04-16
스위치 밸브에 직접 멀티미터로 측정하는 것이 가장 안전합니다
Reply #62020-04-16
정상적인 논리로는, 첫 번째 단계로 현장에 가서 신호가 있는지 확인하는 것입니다. 신호가 있다면 공기 공급이 정상이므로 밸브를 점검하면 됩니다
Reply #72020-04-17
1. 신호가 솔레노이드 밸브, 포지셔너, 전동식 액추에이터 등으로 전달되는지 확인합니다.
2. 공압 밸브의 경우 공기 공급이 충분한지 확인하고, 전동 밸브의 경우 전원 공급이 제대로 되는지 확인합니다.
3. 위 두 가지 모두 정상이라면, 솔레노이드 밸브, 포지셔너, 전동식 액추에이터에 손상이 없는지 확인합니다.
4. 밸브가 막혀 있지 않은지 확인합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.