DCS 현장 밸브 미동작 원인 조사
Thread Content
DCS가 스위칭 신호를 보냈지만, 현장의 액추에이터는 작동하지 않습니다. 그 이유는 무엇인가요?2. 공압 밸브의 경우 공기 공급이 충분한지 확인하고, 전동 밸브의 경우 전원 공급이 제대로 되는지 확인합니다.
3. 위 두 가지 모두 정상이라면, 솔레노이드 밸브, 포지셔너, 전동식 액추에이터에 손상이 없는지 확인합니다.
4. 밸브가 막혀 있지 않은지 확인합니다
**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections
Submit Request — Free ConsultationThis is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.