2020-04-18View Original

Thread Content

현재 SIS 시스템에 대한 요구사항과 기준이 점점 더 많아지고 높아지고 있습니다. 그렇다면 신호 분배기(현장 단일 계측기로, 신호가 분배기로 들어온 후 한 길은 SIS로, 다른 한 길은 DCS로 전달됨)는 여전히 사용할 수 있을까요?표준이나 규격에 관련된 설명이 있나요?
Reply #22020-04-18
17년 때는 우리가 이렇게 했는데, 지금은 어떤 상황인지 모르겠어요. 아무래도 금지된 것 같아요
Reply #32020-04-18
만약 해당 트랜스미터가 “SIS 회로”에 속하는 경우라면, 이러한 방식을 사용하지 않는 것이 좋습니다. SIS 회로의 규격상 트랜스미터/밸브는 별도로 설치되어야 합니다. 개조를 위해 임시로 신호를 둘로 나누는 것은 임시방편으로 쓸 수 있다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.