DCS와 SIS의 UPS는 별도로 구성해야 하나요?

2020-04-18View Original

Thread Content

저희 공장에는 DCS와 SIS 시스템이 함께 사용하는 UPS가 있으며, 정상적인 부하는 20%입니다. 전문가가 공장을 방문하여 점검한 결과, DCS와 SIS용 UPS는 별도로 구성되어야 한다고 하더군요. 그래서 추가로 한 세트의 UPS 시스템이 필요하다고 합니다. 제 생각에는 UPS란 고장이 발생했을 때 자동으로 바이패스로 전환될 수 있는 것이므로, 굳이 별도로 UPS를 구성할 필요는 없는 것 같습니다. 전문가의 요구가 타당한지 궁금합니다
Reply #22020-04-18
합리적이든 아니든 들어야 하지 않나요?
Reply #32020-04-18
전문가가 불합리한 요구를 한다면 그는 더 이상 전문가가 아닙니다… 모두 책임을 져야 합니다
Reply #42020-04-19
상사에게 복종하는 것은 필수적이야...;P
Reply #52020-04-20
매번 옳든 그르든 반드시 시정해야 해요. 어쩔 수 없죠, 그는 보스니까요
Reply #62020-04-20
안 됩니다. 규격에 따르면 SIS는 독립적인 UPS로 전력을 공급받아야 하며, SIS의 경우에는 이중 UPS로 전력을 공급하는 것이 가장 좋습니다
Reply #72020-04-20
어디서 온 전문가?말도 안 돼, 이유도 없이 돈을 낭비하다니
Reply #82020-04-24
수응급〔2019〕53호 문서
Reply #92020-04-27
규격상으로는 이중 중복 UPS이며 부하 요구사항을 충족한다면, 별도로 설치할 필요가 없습니다.일반 전력선 1회선과 UPS 2회선으로 요구사항을 완전히 충족할 수 있습니다.하지만 전문가의 이유는 뭘까?지방 규제 요구라면 어쩔 수 없습니다.
Reply #102020-04-27
SIS의 전력은 매우 작아서, 또 하나의 소형 UPS를 연결할 수 있습니다
Reply #112020-05-21
혹시 어떤 규격의 어느 조항에 따라 SIS에 듀얼 UPS가 필요한지 알려주실 수 있나요? 계속해서 해당 규격을 찾을 수 없어서요
Reply #122020-05-21
그 규범에 대해 말씀해 주실 분, 가르쳐 주세요*
Reply #132020-05-21
그러니까, 모든 일에는 규정을 확인해야 해
Reply #142021-07-16
혹시 누군가 장치를 설계하거나 구축하고 있나요? 현재 DCS와 SIS용 독립형 UPS를 도입하기 시작했나요?
Reply #152021-07-16
이 게시물을 참고해 보세요. https://bbs.hcbbs.com/thread-3033509-1-1.html
Reply #162021-07-22
SIS는 독립적인 UPS 전원 공급을 받아야 하며, SIS의 경우에는 이중 UPS 전원 공급이 가장 좋습니다
Reply #172021-07-22
관련된 요구사항은 없으며, 전부 헛소리입니다. 국가 표준에도 분리할 것이라는 요구는 없고, 분리할 이유도 없습니다.
Reply #182021-07-25
백업 전원으로 듀얼 UPS 전력 공급을 하는 것은 반응 공정의 자동 제어에 필요한 사항입니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.