Thread Content
절강대학교 중충 DCS 조작 시 솔레노이드 밸브가 장착된 공압 조절 밸브는 솔레노이드 밸브를 닫으면 밸브가 사고 상태인 전개 또는 전닫힘 상태가 되지만, DCS 인터페이스에서는 여전히 값 입력이 가능하며 실제로는 더 이상 밸브 작동을 조작할 수 없습니다. 솔레노이드 밸브를 닫은 후에는 DCS에서 값 입력이 불가능한 것일까요?
이때 밸브 신호는 연동 잠금 상태가 되어야 하며, 입력란에 숫자를 입력해도 밸브에는 아무런 영향을 미치지 않습니다. 밸브에 미치는 영향은 연동 리셋 이후, 입력값이 있기 때문에 밸브가 그 입력값에 따라 개도를 변경한다는 것입니다. 따라서 연동이 이루어진 후, 관련된 유사한 밸브들은 해당 밸브의 출력 값을 안전한 상태(완전 개방 또는 완전 폐쇄)로 변경해야 합니다.
추가적인 제어 방법으로는 현장에서 직접 솔레노이드 밸브를 잠그거나(전원 켜짐/꺼짐 상태), 켜거나 끌 수 있습니다.참고로, 밸브 본체에도 스위치의 잠금 기능을 구현할 수 있습니다.
선배님, 이 점은 말씀드려야 할 것 같습니다. 선배님이 말씀하신 그런 상황은 보통 현장에서 밸브를 확인할 때 작동하지 않는 것을 발견한 후에 하는 일입니다. 일반적인 상황에서는 함부로 현장에서 상태를 변경하는 것이 허용되지 않으며, 이는 규정 위반에 해당합니다!;P
오오, 제가 본 장비의 등급 때문에 아직은 그런 규정이 마련되어 있지 않은 것 같아요. 하지만 긴급한 상황이라면 어떤 방법이든 사용해야 하죠. 단, 문제가 더 악화되지 않는다면 그걸로 충분합니다:D
이 경우 프로그램을 작성해야 합니다. 논리 ‘또는’ 문을 사용하여 PID 블록을 잠그고, 출력값을 고장 난 밸브의 개도(0 또는 100)로 고정시킴으로써 현장 상태와 일치시킬 수 있습니다. 연동 기능이 복구되면 자동으로 잠금이 해제되지만, 기존의 출력값은 그대로 유지되어 큰 변동이 발생하는 것을 방지합니다
이전에 사용하던 장치의 연동 시스템은 당신이 말한 기능을 갖추고 있지 않았습니다. 장치를 교체한 후에는 기존의 연동 시스템으로도 당신이 말한 기능을 구현할 수 있게 되었으며, 이로 인해 인적 오류의 가능성이 줄어들고 장치의 안정적인 작동이 보장됩니다.
이 전자식 밸브는 전력이 공급되지 않아서, 공기 공급도 끊겼습니다. 설령 밸브의 위치를 조절해도 밸브는 작동하지 않을 것입니다. 아마 별다른 영향은 없을 것 같습니다
네, 신입 직원들은 이러한 관계를 간과하는 경우가 많습니다. 밸브에 값을 입력할 수 있다는 사실만으로 현장의 밸브도 여전히 작동할 것이라고 착각하죠
이러한 고장은 피할 수 없습니다.위치 스위치나 밸브 위치 피드백을 추가해도 완전히 막을 수는 없습니다.다른 조치를 고려하거나 SOP에 트러블슈팅 내용을 명확히 하는 것을 권장합니다.
전자식 밸브의 출력 핀을 조절 밸브의 엔벨롭 핀에 연결하면 됩니다
이것은 밸브와 솔레노이드 밸브의 기능을 동시에 하는 것으로, 솔레노이드 밸브를 이용해 공기 공급을 차단한 뒤 밸브 자체의 기능을 통해 공기를 열거나 닫아 밸브를 안전한 상태로 유지합니다
DCS 시스템 프로그래밍을 통해, 공압 밸브의 개폐 시간의 길이를 피드백 제어 신호로 활용합니다.주의: 이 시간은 현장 테스트를 통해 확인해야 합니다.
보아하니 이건 핸드컨트롤러에 해당하는 것 같은데, 밸브의 개도 상태는 피드백선을 연결하여 피드백받을 수 있습니다.당신이 말한 것처럼, 전자식 밸브의 상태를 직접 핸드휠 SWOOS에 연동시켜 기능 블록을 비활성화할 수 있습니다.
위층에서 말한 게 맞아.당신의 전자식 밸브가 전력을 공급받지 못하는 근본적인 원인은 연동 기능 때문입니다.이 연동 신호를 또 하나의 경로로 나누어 밸브 모듈에도 함께 연동시키면 되지 않나요.
연쇄 투입과 차단은 권한이 있는 인원이 승인을 거쳐야만 조작할 수 있습니다;일반 작동 인터페이스에는 두 가지 상태만 존재하며, 하나는 정상적으로 작동하는 상태이고 다른 하나는 이상 상태입니다
시스템 백엔드에서 논리적 관계를 어떻게 설정할지는 공정과 안전 요구사항에 따라 결정됩니다. 운영자는 현재 상황만 신경 쓰면 되며, SIS나 ESD 시스템이 도입되면 정해진 작동 절차에 대해 인위적인 개입이 필요하지 않습니다
일반적으로 솔레노이드 밸브가 연동된 후, DCS는 FC 또는 FO에 따라 밸브의 개도를 0 또는 100으로 설정합니다.화면에도 다른 색상으로 실행 기구의 상태가 표시됩니다.그 후에는 작업자가 직접 밸브의 개도를 입력하는데, 그건 그 사람의 업무입니다.질어도 소용없어. 전자밸브에 전력이 공급되지 않는다는 걸 알면서도 조작하다니, 그냥 초보자일 뿐이야.
이 문제는 고민할 필요가 없습니다. 연동 기능이 비활성화되면 PV 값은 입력할 수 있지만 기능은 작동하지 않습니다. 연동 상태가 해제되면 PV는 자동으로 0 또는 100(FC 또는 FO)이 됩니다