와류식 유량계의 계기판과 DCS의 측정 범위는 어떻게 설정하나요?

2020-04-20View Original

Thread Content

질문 하나 드릴게요.와류식 유량계는 질소의 유량을 측정하는 데 사용되며, 이때 DCS가 온도와 압력을 보정해 주어야 합니다. DCS의 측정 범위는 0-20000 Nm3/h입니다. 와류식 유량계는 작동 조건 하에서의 유량을 출력하며, 해당 작동 조건은 0.8 MPa(A), 30입니다℃;표준 조건인 0.1MPa(A), 20℃에서, 와류식 유량계의 측정 범위는 몇 m3/h로 설정해야 할까요?
Reply #22020-04-21
15472, 이 수치는 당신이 주신 조건에 따라 계산된 것입니다. 하지만 20도는 표준 상태가 아니며, 0도가 표준 상태입니다.
Reply #32020-04-23
답변해 주셔서 감사합니다!하지만 제가 공식 P0*V0/T0=P1*V1/T1을 사용해 계산한 결과는 2615m3/h입니다.여기서 P0=0.101325, V0=20000, T0=293.15입니다;P1=0.8, T1=303.15
Reply #42020-04-23
표준 조건에 관해서는, 《HGT 20507-2014 자동화 계측기 선정 설계 규격》의 6.1.4항에 따르면 압력은 0.1013MPa이며, 온도는 0℃ 또는 20입니다℃;《SHT 3005-2016 석유화학 자동화 계측기 선정 설계 규범》 제7.1.1조의 표준 조건은 압력이 0.101325MPa이며, 온도는 0℃입니다.
Reply #52020-04-24
죄송합니다. 저는 20,000제곱피트를 작동 조건 하의 유량으로 착각했습니다. 당신의 결과가 맞습니다. 저도 이 공식을 사용했습니다.
Reply #62020-06-08
제가 계산한 결과와 여러분의 결과가 왜 다른가요? 어떻게 계산하신 건가요? 😓😓😓
Reply #72020-06-18
사실은 DCS의 온도·압력 보상 알고리즘을 그대로 활용하는 것뿐입니다. DCS의 온도·압력 보상 알고리즘은 주어진 작동 조건을 바탕으로 표준 조건을 계산하는 반면, 여기서는 표준 조건을 바탕으로 작동 조건을 계산해야 합니다.
Reply #82020-06-18
와류식 유량계는 주문하기 전에 전용 소프트웨어를 통해 계산을 거쳐야 하며, 사용자의 구체적인 요구에 따라 표준 상태로 표시하도록 설정할 수도 있고, 실제 작동 조건으로 표시하도록 설정할 수도 있습니다.DCS의 표시와 일치한다면, 주문할 때 제조업체에 해당 데이터를 제공하여, 제조업체가 출하 시 DCS와 동일한 범위와 공학 단위로 설정할 수 있도록 해야 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.