2020-04-22View Original

Thread Content

당사에서 가장 위험한 반응은 수소화 반응일 것입니다. 현재 안전성 평가에서 SIS는 “시스템의 신뢰성을 확보하기 위해, SIS 시스템의 전원 공급 장치, 제어기, 데이터 버스, 통신 카드 등은 1:1 중복 구성으로 되어 있다”고 설명되어 있습니다.” 위 내용에 대해 중복 구성이 필요한지 여쭤보고 싶습니다 정말 감사합니다!
Reply #22020-04-22
이들은 SIS 시스템에서 모두 기본 사양이며, 중복 설정이 필요합니다.
Reply #32020-04-22
중요한 PLC들은 모두 이렇게 설정되어 있어요……
Reply #42020-04-22
어떤 문서인지는 기억나지 않지만, 그 안에 SIS 시스템에 사용되는 하드웨어에 대한 요구 사항이 명시되어 있었습니다. SIL1 등급의 하드웨어가 필요하며, 현장 트랜스미터는 중복 설치가 가능하지만 컨트롤러는 반드시 중복 설치되어야 합니다;SIL2 등급의 경우, 변환기는 중복 구성이 바람직합니다(여기서의 중복은 2oo2가 아닌 1oo2입니다).SIL3 등급의 경우, 변환기는 중복형 이상이어야 합니다.SIS의 제어 시스템은 최소한 중복 구조를 갖추고 있습니다.개인적인 견해예요 :)
Reply #52020-04-23
:(저는 아직 PLC 중복 구성을 경험해본 적은 없지만, 안전용 PLC가 장착된 것은 봤어요.)
Reply #62020-04-23
네, 감사합니다:handshake
Reply #72020-05-18
모두 일반적인 구성입니다.별다른 이의 없음
Reply #82020-05-19
아주 명확하게 적혀 있어요. 1:1 중복 구성입니다
Reply #92020-06-02
일반적으로 SIS의 사양서에서 요구하는 개요는 이와 같지만, 검사를 대비하기 위해 혹은 비용을 절감하기 위해 조금 떨어지는 것을 사용하는 기업들도 있습니다.어차피 검수에 통과하면 되겠지, 하하

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.