어떤 고수님이 TON 블록의 역할과 기능을 논리도를 통해 명확하게 설명해 주시면 감사하겠습니다!
Reply #22020-04-24
지연 기능을 켜도 괜찮겠죠. 저는 CS3000을 사용할 줄 모릅니다
Reply #32020-04-25
CS 1000 CS 3000 참조 함수 블록 상세 정보
Reply #42020-04-28
요코가와 시스템과 무관합니다.IEC61131-3 프로그래밍 규격을 준수하는 것이라면 모두 동일합니다.TON 상승 에지 지연: 입력 신호가 “0”에서 “1”로 변할 때 xxx 시간이 지난 후에야 “1”이 됩니다. 그동안 입력 신호가 “1”에서 “0”으로 변하면, 출력은 즉시 “0”이 됩니다”;이와 유사한 것으로는 TOF가 있으며, 하강 에지 지연 방식으로 입력 신호가 “1”에서 “0”으로 변할 때 xxx 시간 지연된 후 “0”이 되고, 그동안 입력이 “0”에서 “1”로 변하면 출력은 즉시 “1”이 됩니다. 또한 상승 에지 펄스, 하강 에지 펄스, RS, SR 플립플롭 등도 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.