분단 제어 관련 질문

2020-04-24View Original

Thread Content

분단 제어에서 밸브의 개도가 80%일 때, B밸브가 30% 열렸다면 A밸브는 완전히 열린 것으로 간주되나요, 아니면 완전히 닫힌 것으로 간주되나요?
Reply #22020-04-24
https://bbs.hcbbs.com/thread-2740235-1-1.html *를 공부해보는 것을 추천합니다: victory:
Reply #32020-04-27
분단 제어에서 밸브의 개도가 80%일 때, B밸브가 30% 열렸다면 A밸브는 완전히 열린 것으로 간주되나요, 아니면 완전히 닫힌 것으로 간주되나요? 만약 두 개의 동일한 방향의 제어밸브라면, 이는 보통 제어밸브의 조절 가능한 범위 R을 확대하기 위한 것입니다.““밸브 개도 80%”는 두 개의 동등한 밸브가 80% 열렸다는 의미인가요?여전히 컨트롤러가 80%를 출력하나요? 두 개의 동일한 방향의 제어밸브를 사용함으로써 제어밸브의 조절 가능한 범위 R을 확대할 수 있습니다. 일반적으로는 등가화된 후에도 밸브의 특성이 원래와 같아지기를 원합니다(두 밸브가 선형이라면, 등가화된 후에도 여전히 선형적인 형태를 유지합니다);두 밸브는 100에 해당하며, 등가화한 후에도 여전히 100과 동일합니다. 하지만 스텝 포인트가 적절하지 않으면 등가 밸브의 특성이 왜곡됩니다(스텝 포인트에 오버랩 영역이 있거나 데드존이 있는 경우에도 마찬가지입니다). 글쓴이의 질문은 정보가 불완전해서 답하기 어렵습니다.
Reply #42020-06-16
이 곡선을 보면, 출력이 80일 때도 A 밸브는 여전히 완전히 열린 상태입니다. 왜냐하면 50일 때부터 이미 완전히 열린 상태였기 때문입니다.B밸브는 30으로 열림. 출력이 50일 경우, A밸브는 완전히 열리고 B밸브는 완전히 닫힘 상태

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.