K형 열전대 PLC의 정격 범위와 명판에 표시된 정격 범위가 일치하지 않는 문제

2020-04-24View Original

Thread Content

제목과 같이, 특정 프로젝트에 사용된 K형 열전대의 명판에 표시된 온도 범위는 -40℃~800℃가 아닙니다. PLC에서는 50~500℃로 설정되어 있습니다. 만약 PLC 시스템에서 300℃라고 표시된다면, 실제 온도는 얼마일까요?
Reply #22020-04-25
무슨 구체적인 질문을 하고 싶으신지 모르겠습니다. 설정이 올바르고 각 하드웨어에도 문제가 없다면, PLC에 표시되는 값이 바로 실제 온도입니다
Reply #32020-04-25
1. 실제 온도: (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)), 따라서 X = 426.7입니다.
2. 트랜스미터의 측정 범위와 PLC의 측정 범위를 일치시켜야 하며, 이는 회로 점검시의중요한 사항 중 하나입니다.
Reply #42020-04-25
현장에 온도 전송기가 없고, 바로 PLC의 써모커플 모듈로 연결된 것 같은데요.이런 구성이라면, 이 온도가 실제 온도입니다.
Reply #52020-04-25
열전대 온도 측정은 mV 값에 해당하는 온도를 출력하며, PLC가 mV 신호를 받는 경우에는 정격 범위 설정과 크게 관련이 없습니다. 반면 온도 변환기를 통해 4~20mA 신호를 받는 경우에는 PLC의 정격 범위 설정이 온도 변환기와 일치해야 합니다.
Reply #62020-04-25
만약 중간에 안전 삭제나 온도 변환을 통해 4-20mA 신호로 변환되지 않는다면, 300이 바로 실제 온도가 됩니다.
Reply #72020-04-25
열전대에 변환기가 없다면, 그것이 바로 실제 온도일 것입니다. 열전대의 입력/출력 값은 서로 직접적으로 대응하며, 어느 정도의 온도가 얼마나 큰 밀리볼트 값에 해당하는지는 측정 범위의 영향을 받지 않습니다; 열전대의 정격 범위는 값의 허용 범위를 의미하는 것이 더 큽니다.
Reply #82020-04-26
PLC는 안전 게이트의 정격과 일치해야 하며, 안전 게이트가 없을 경우에는 보상 케이블을 사용해야 하고, 열전대 명판에 표시된 정격만으로도 충분합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.