제목과 같이, 특정 프로젝트에 사용된 K형 열전대의 명판에 표시된 온도 범위는 -40℃~800℃가 아닙니다. PLC에서는 50~500℃로 설정되어 있습니다. 만약 PLC 시스템에서 300℃라고 표시된다면, 실제 온도는 얼마일까요?
무슨 구체적인 질문을 하고 싶으신지 모르겠습니다. 설정이 올바르고 각 하드웨어에도 문제가 없다면, PLC에 표시되는 값이 바로 실제 온도입니다
1. 실제 온도: (300-50) / (500-50) = (X - (-40)) / (800 - (-40)), 따라서 X = 426.7입니다.
2. 트랜스미터의 측정 범위와 PLC의 측정 범위를 일치시켜야 하며, 이는 회로 점검시의중요한 사항 중 하나입니다.
현장에 온도 전송기가 없고, 바로 PLC의 써모커플 모듈로 연결된 것 같은데요.이런 구성이라면, 이 온도가 실제 온도입니다.
열전대 온도 측정은 mV 값에 해당하는 온도를 출력하며, PLC가 mV 신호를 받는 경우에는 정격 범위 설정과 크게 관련이 없습니다. 반면 온도 변환기를 통해 4~20mA 신호를 받는 경우에는 PLC의 정격 범위 설정이 온도 변환기와 일치해야 합니다.
만약 중간에 안전 삭제나 온도 변환을 통해 4-20mA 신호로 변환되지 않는다면, 300이 바로 실제 온도가 됩니다.
열전대에 변환기가 없다면, 그것이 바로 실제 온도일 것입니다. 열전대의 입력/출력 값은 서로 직접적으로 대응하며, 어느 정도의 온도가 얼마나 큰 밀리볼트 값에 해당하는지는 측정 범위의 영향을 받지 않습니다; 열전대의 정격 범위는 값의 허용 범위를 의미하는 것이 더 큽니다.
PLC는 안전 게이트의 정격과 일치해야 하며, 안전 게이트가 없을 경우에는 보상 케이블을 사용해야 하고, 열전대 명판에 표시된 정격만으로도 충분합니다