HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

지멘스 포지셔너가 고정된 밸브 위치에서 위아래로 변동함

2020-04-25View Original

Thread Content

질문: 지멘스 위치제어기를 사용할 때 밸브가 특정 위치에 고정되어 있음에도 불구하고 ‘푸치푸치’하는 소리가 나고, 밸브의 위치가 계속 위아래로 요동칩니다. 이러한 현상의 원인은 무엇인가요? 위치 변동 폭은 대략 0.1~0.3개의 밸브 단계 정도입니다
Reply #22020-04-25
전기 변환기의 기체 루트에 이물질이나 물이 고여 있지 않은가?
Reply #32020-04-26
새로운 위치 센서로 바꿔도 마찬가지예요
Reply #42020-04-26
밸브 본체 진동?가스 라인에 누수가 있나요?피드백 레버 고정 문제?
Reply #52020-05-04
밸브의 개도가 너무 작은 것은 아닌지, 역압은 얼마인지 확인해 보세요. 포지셔너를 교체해도 효과가 없다면, 아마도 액추에이터의 토크가 부족한 것 같습니다. 이 경우 스프링을 추가하는 등의 방법을 시도해 볼 수 있습니다. 만약 밸브의 개도가 너무 작거나 역압이 너무 낮다면, 밸브를 닫고 조절 밸브의 개도를 높이는 것이 효과적일 것입니다
Reply #62020-05-10
밸브 위치 피드백 로드가 느슨하지는 않은지, 밸브 본체에 공기가 새고 있지는 않은지?가스 라인과 신호에 문제가 있나요?
Reply #72020-05-11
지멘스는 자주 이런 상황이 발생해요!전화를 했더니 요금을 받더라고요. 그래서 저도 알고 싶은데, 분명히 공기가 빠진 것도, 두 번째로 공기를 넣은 것도, 진동 때문도 아닙니다.시밀란트가 노화된 것 같아요.처음 3년은 아무 문제가 없었으니까요!
Reply #82020-05-14
밸브 시트의 구조적 크기가 제대로 설계되지 않아서, 조절이 계속 안정적으로 이루어지지 않는 것은 아닌가요?
Reply #92020-05-15
점검해야 합니다. 위치 센서를 교체하고, 공기 라인에 누수가 없는지, 실린더에 누수가 없는지, 피드백 부품이 느슨하지 않은지, 실행 장치의 스프링이 충분한 강도를 가지고 있는지 확인해야 합니다.우리도 자주 이런 문제를 겪습니다.0.2개의 밸브 스텝이라면 신경 쓸 필요가 없으며, 사용에는 영향이 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.