HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

질문입니다. 탱크 구역의 출하용 누적 유량계 제어 밸브를 설정하여, 지정된 출하량에 도달하면 자동으로 닫히도록 할 수 있을까요?

2020-04-26View Original

Thread Content

탱크 구역의 출하용 누적 유량계 제어 밸브를 설정된 출하량에 도달하면 자동으로 닫도록 설정할 수 있나요?탱크 구역 관련 업무를 해본 적이 없어서, 탱크 구역의 물질 입출고는 모두 자동으로 입출고량을 설정할 수 있는 건지, 아니면 주로 사람이 직접 관리해야 하는 건지 궁금합니다.
Reply #22020-04-26
흐름량 정량(정값) 제어기를 통해 이 기능을 구현할 수 있습니다
Reply #32020-04-26
제어 시스템에 카운터 모듈을 설정하여, 수치에 도달하면 밸브를 닫도록 할 수 있습니다! 하지만 송풍펌프가 손상되는 것을 막기 위해 관련 보호 조치를 마련하는 것이 가장 좋습니다!
Reply #42020-04-27
그림의 FIQ-101에는 문자 C가 없고, 제어 요구사항도 없습니다. 이 그림에는 문제가 있습니다.
Reply #52020-05-01
자동으로 제어할 수 있지만, 상류와 하류의 요구사항도 종합적으로 고려해야 합니다.정상적인 설계 유량 내에서는 자동으로 제어될 수 있지만, 탱크의 공급은 일반적으로 상류 장치에 의해 제어되고, 탱크의 배출은 하류 장치에 의해 제어됩니다.탱크 구역의 작업자는 액위가 너무 낮거나 높지 않은지 주의하고, 송수펌프도 잘 살펴보아야 합니다. 유량이 적을 경우에는 리턴 밸브를 열어 액체를 탱크로 다시 보내주면 됩니다.
Reply #62020-05-02
이 기능을 구현하는 데는 문제가 없으며, 우리는 항상 이렇게 해왔습니다.누적량을 증가시키고 일괄 제어 밸브를 작동시킴
Reply #72020-05-02
DCS에는 해당하는 기능 블록이 있으며, 직접 만들어도 됩니다. 누적 모듈과 비교 모듈을 추가하여 비교 출력을 만든 다음, 알람에 연결하거나 연동 모듈을 추가할 수 있습니다
Reply #82020-05-03
자동 제어 기술의 관점에서 보면 전혀 문제가 없으며, DCS를 활용할 수도 있고 배치 제어기를 사용할 수도 있습니다.더 중요한 것은 공정 요구사항과 관리 요구사항을 충족시키는 것을 고려하는 것입니다.
Reply #92020-05-03
유량 정량 제어기는 밸브나 솔레노이드 밸브를 제어합니다
Reply #102020-05-03
자동화가 이루어진 후에는 오히려 인공적인 감시가 더 필요하며, 무분별한 관개는 큰 문제가 됩니다.
Reply #112020-05-08
기본적으로, 원하는 누적 유량, 순간 유량, 또는 단계별 누적 유량은 조절 밸브로 실현할 수 있습니다.프로세스 제어의 연속성에도 주의를 기울여야 합니다.
Reply #122020-05-09
완전히 실현 가능합니다. 유량계 + 제어기 + 밸브만 있으면 됩니다.
Reply #132020-05-16
탱크 구역은 물질의 공급원이며, 하류 설비는 물질의 사용자입니다. 유량은 하류 사용자가 조절해야 하며, 그들이 얼마나 필요로 하는지에 따라 탱크 구역도 그만큼 공급해야 합니다. 만약 하류가 정량 충전 시스템이라면 이렇게 할 수 있습니다; 만약 하류에 연속적으로 원료가 공급되는 장치가 있다면, 주 회로의 제어 밸브 대신 그 장치나 탱크 구역에 소량의 유체가 흐를 수 있도록 하는 우회 밸브를 설치하면 됩니다.
Reply #142020-05-18
이건 단순히 밸브를 잠그는 것으로 끝낼 수 없어요.
Reply #152020-06-20
가능합니다. 하지만 해당 연동 사항을 고려해야 합니다.
Reply #162020-06-21
펌프는 출구가 하나인가 두 개인가요? 출구가 하나라면 펌프를 그냥 정지시키면 됩니다. 만약 출구가 두 개 이상이라면, 유량이 100에 도달했을 때 밸브를 닫도록 인과 연동 장치를 설치할 수 있습니다.
Reply #172020-06-21
XV는 HV 수동 밸브를 의미하나요?이 번호에 문제가 있어요. 동일한 기능과 사양을 가진 수동 밸브는 하나의 번호로 통합하면 됩니다. 또한 FiQ에는 C 기능이 없으니, 그 기능도 추가해야 합니다. 그렇게 되면 그 밸브는 FV가 되겠죠
Reply #182020-06-21
밸브의 크기도 아직 합의되지 않았어요. 길이는 5, 너비는 3이고, 20592 모델의 깊이 설계에 관한 요구 사항이 있었던 것으로 기억해요
Reply #192020-06-24
전혀 문제없어요!DCS는 유량을 누적하며, 누적값이 일정 수준에 도달하면 신호가 발생하여 밸브가 작동합니다. 이때 공정상의 다른 조건들도 고려되어야 하며, 상류와 하류에 펌프가 있는지, 펌프를 정지시켜야 하는지 혹은 다른 밸브를 닫아야 하는지 등이 고려됩니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.