오실로스코프를 이용한 순간값 변화 측정 – 고립 상태 방지를 위한 전원 차단 시간

2020-04-26View Original

Thread Content

고립섬 현상이란, 전력망의 공급이 장애나 정전 수리로 인해 중단될 때, 각 사용자 측에 설치된 분산형 발전 시스템들(예: 태양광 발전, 풍력 발전, 연료전지 발전 등)이 정전 상태를 즉시 감지하지 못하여 스스로를 전력망에서 분리시키는 현상을 말합니다. 이로 인해 분산형 발전 시스템들과 주변의 부하들로 구성된 자급자족형 전력 공급 체계가 형성됩니다.고립섬 현상이 발생할 때 시스템의 전력 공급 상태가 불분명하기 때문에, 전력망 관리 인력과 사용자들의 생명 안전을 위협하는 등 다양한 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다;또는 전력망의 정상적인 접속을 방해함;또는 전력망이 고립된 지역의 전압과 주파수를 제어할 수 없어, 배전 장비와 사용자 장비가 손상될 수 있습니다.따라서, 태양광 인버터의 전원 제어 차단기가 작동할 경우, 장치가 고립 운전 상태에서 얼마나 오랫동안 전력이 공급되지 않는지 측정하기 위해 오실로스코프가 필요하며, 이를 통해 해당 장치가 표준을 준수하는지 확인할 수 있습니다.오실로스코프의 경우, 이 과정은 사실상 순간값의 변화를 측정하는 것입니다.그렇다면 오늘은 오실로스코프를 이용해 파형의 순간값 변화를 어떻게 측정하는지에 대해 알아보도록 하겠습니다.이 과정은 사실 2개의 부분으로 나뉩니다. 첫 번째 부분은 정전 시간의 파형을 포착하는 것입니다.두 번째 부분은, 포착된 파형의 정전 시간을 계산하는 것입니다.먼저 오실로스코프를 사용하여 정전 시간의 파형을 어떻게 포착하는지 알아보겠습니다.신호는 교류전기와 직류전기로 나눌 수 있으며, 전원 차단 방식은 능동적 차단과 수동적 차단으로 나눌 수 있다.다양한 요인에 따라 포획 방식도 달라집니다.예를 들어, ①직류 전원이 수동적으로 차단되는 경우(장비가 작동 중이어서 언제 전원이 끊길지 알 수 없는 상황), 오실로스코프는 단일 트리거 방식을 사용하여 파형을 포착할 수 있습니다.오실로스코프의 트리거 모드를 자동으로 설정하고, 트리거 방식은 에지 다운 트리거로 설정합니다. 또한 트리거 레벨은 직류 전압보다 낮고, 제로 레벨보다는 높은 위치로 설정됩니다.그런 다음 단일 트리거를 누르세요.전원이 차단되는 현상이 발생하면, 오실로스코프는 전압이 하강하는 과정을 포착합니다. 그런 다음 파형을 멈추고 적절한 위치로 확장시킨 뒤, 커서를 사용하여 파형이 하강하는 데 걸리는 시간을 측정합니다. 아래 그림의 경우, 신호가 전원이 차단되는 데 걸리는 시간은 약 500μs입니다.② 직류 전원의 수동 차단(장비가 가동 중인 상태에서 수동으로 스위치를 끄는 경우)의 경우, 전원이 차단되는 시간을 조절할 수 있기 때문에, 오실로스코프는 신호를 포착하기 위해 단일 트리거 방식을 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 장시간 기록 모드를 이용해 차단 신호도 기록할 수 있습니다.전체 정전 작업에 10초가 걸릴 것으로 예상한다면, 타이밍을 1초로 설정한 뒤 정전 작업을 진행할 수 있습니다. 이렇게 하면 한 화면에 14초가 표시되며, 작업이 끝나면 오실로스코프의 정지 버튼을 누르면 됩니다. 이 시간이 바로 정전 신호를 기록하기에 적절한 시간입니다.그런 다음 아까와 마찬가지로 파형을 적절한 위치까지 펼친 뒤, 커서를 사용해 파형이 하강하는 시간을 측정하면 됩니다.580μs 정도가 되는 것을 볼 수 있으며, 이는 ③ 교류전원의 능동적인 차단 시간입니다. 우리는 같은 장시간 기준 방법을 사용할 수도 있지만, 파형이 왜곡되지 않도록 하려면 저장 깊이를 최대로 설정해 주어야 합니다.그렇다면, ④교류전원이 수동적으로 차단될 경우 파형을 어떻게 포착할 수 있을까요?수동적으로 전원이 차단되는 경우, 전원이 언제 차단될지 알 수 없기 때문에 장시간 기반을 사용하는 것은 적절하지 않습니다. 따라서 단일 트리거를 사용해 적절한 트리거 방식을 찾아야만 신호를 포착할 수 있습니다.예를 들어보겠습니다. 사인파라고 가정해 보면, 그 진폭의 폭은 약 10ms 정도입니다. 전원이 차단되면 이 진폭의 폭은 분명히 줄어들 것입니다. 그래서 우리는 진폭을 기준으로 트리거를 설정하여, 양의 값을 9ms 미만으로 설정합니다. 그런 다음 단일 트리거를 누르면, 전원이 차단될 때 오실로스코프가 그 순간을 포착하게 됩니다. 그 후에도 같은 방법으로 파형을 확장시킨 뒤, 커서를 사용해 시간을 측정하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.