우리에게는 압축기가 있는데, 매질의 성분이 계속 변하기 때문에 분자량도 끊임없이 변합니다.압력차식 유량계 하나만 있는 경우, 이런 상황에서 측정된 유량은 정확한가요?
아마 허락되지 않을 거예요. 저는 완전한 초보자라서요
어떤 트래픽 정보를 얻고 싶은지 봅시다.작동 온도와 작동 압력이 변하지 않고, 부피 유량도 변하지 않는다면, 중량 유량/질량 유량은 변하게 됩니다.
매질의 밀도 차이가 매우 작다면 영향이 적습니다.
성분이 변하면 계량은 분명히 정확하지 않습니다.
1. 질량 유량계로 교체하여, 질량과 밀도 데이터를 외부에서 변환함으로써 부피 측정값을 구함.
2. 유량계의 부피 측정값에 기체 밀도 보정 값을 더해 계산함
글쓴이는 구체적인 문제에 대해 구체적으로 분석해야 합니다: 1. 보아하니 기체인 것 같습니다.2. 다상 유동이 존재하는가.3. 어떤 종류의 차압 유량계인가요?4. 유량 변화, 압력 변화, 온도 변화 범위
5. 직관 구간의 길이는 얼마인가요?
6. 음압 측정인가, 양압 측정인가?
7. 질량 유량을 중요하게 생각하시나요, 아니면 부피 유량을 중요하게 생각하시나요?8. 정확도에 주의를 기울이는 이유는 무엇인가, 혹은 큰 편차가 당신에게 미치는 영향은...
차에 하나 장착해서 차이를 확인한 뒤, 약간 조절해보세요
이는 흐름계의 종류에 따라 달라집니다. 차압식 흐름계의 경우, 밀도의 변화로 인해 차압 값이 변하게 되어 측정 결과가 정확하지 않아집니다;만약 와류식이나 터빈식이라면, 밀도의 변화는 유량 측정에 영향을 주지 않지만, 점도의 변화는 상당한 영향을 미칩니다
차압 유량은, 매체가 바뀌면 분명히 정확하지 않겠죠.출고 시 설계상으로는 물을 측정하도록 되어 있지만, 실제로는 기체를 측정하게 되니 당연히 정확하지 않습니다. 다시 계산해야 합니다.매질 성분만 변한다면, 측정값에도 편차가 생길 것입니다.모두 다시 계산해야 해요. 하지만 총액이 변한다면 어쩔 수 없죠. 계속해서 수정할 수는 없으니까요
새로운 매체 성분에 따라 표준 조건에서의 밀도를 제공하면, 차압식 유량계 제조업체가 다시 계산서를 작성해 주므로, 기본적으로 사용할 수 있습니다.