돕다!!이런 현상이 있군요. 모든 스승님께 여쭤보고 싶습니다. 380 에어 스위치에서 연결하기 위해 4코어 케이블을 사용했습니다. (접지되지 않은 중성선에만 연결됩니다.) 선이 짧기 때문에 5심 케이블을 사용하여 항공용 플러그(32A)와 연결하였습니다. 사진을 보기 위해 배전 캐비닛에 들어갔습니다. 이로 인해 문제가 발생합니다. 배전 캐비닛(16A) 포트의 출력을 측정해 보니 접지선과 활선의 전압이 280V입니다. 5심 케이블을 사용하지 않고 전기 캐비닛에만 연결하면 문제가 없습니다. 아니면 5심 케이블을 사용해서 차단기만 연결하고 접지에 연결하면 문제 없을 것 같습니다. 이 원리는 5심 케이블 내부에 접지선과의 간섭 루프가 있기 때문입니다. 누구든지 원리를 설명하는 데 도움을 줄 수 있습니까?감사해요.
Reply #22020-04-28
포스터의 의미를 잘 이해하지 못하고 그림도 보지 못했습니다. 유도전기인거 같은데?먼저 작은 부하를 연결해 보세요.
Reply #32020-05-02
접지 문제. 전원 공급단의 접지와 전력 수신단의 접지 사이에는 전위차가 있습니다.
Reply #42020-05-02
케이블에서 사용하지 않는 코어는 접지해야 합니다. 플로팅 상태로 두면 전압이 유도됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.