공판은 표준 조건에 따라 차압을 계산하는데, 전송기는 표준 조건의 유량을 표시하나요?

2020-04-28View Original

Thread Content

계측기 사양서에 따르면 유량 측정 범위는 0-50,000 Nm3/h이며, 홀판을 이용해 계산된 압력 차는 0-5 kPa입니다. 변환기에서는 제곱근 처리가 이루어지므로, 이때 변환기가 측정한 압력 차는 1.25 kPa이고 유량은 25,000입니다. 이 유량은 표준 조건아래의유량인가요, 아니면 실제 작동 조건아래의유량인가요?
Reply #22020-04-29
단위는 Nm3/h로, 표준 입방미터입니다
Reply #32020-05-04
감사합니다!표준형이라면 온도와 압력 보정을 추가로 해야 하나요? 어떤 보정 공식을 사용해야 하나요?
Reply #42020-05-04
감사합니다!표준형이라면 온도와 압력 보정을 추가로 해야 하나요? 어떤 보정 공식을 사용해야 하나요?
Reply #52020-05-05
정확하게 측정하려면 온도와 압력에 대한 보정이 필요합니다. 보정 공식은 홀판 설계 설명서에서 확인할 수 있으며, 인터넷에서도 많은 정보를 찾아볼 수 있습니다.
Reply #62020-05-06
작동 조건.....표준 조건을 사용하려면 온도와 압력을 보정해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.