경보 등급은 어떻게 설정하나요

2020-04-29View Original

Thread Content

여러분, 온도, 압력, 유위와 같은 신호들의 경보 등급은 어떻게 설정되는지 여쭤보고 싶습니다. 예를 들어, 1단계는 알림, 2단계는 연동 차단, 3단계는 경보와 같은 방식입니다;이렇게 설정하는 것이 합리적인가요?
Reply #22020-04-29
보통은 상한, 매우 높은 상한, 하한, 매우 낮은 하한입니다.먼저 저압 또는 고압 경보가 울리고, 그 다음에 저저압 또는 고고압 경보가 울린 후, 마지막으로 연동 작동이 이루어집니다.
Reply #32020-04-30
이렇게 설정하면 경보 기록이 많이 발생할 것입니다. 저는 경보 기록을 최대한 줄이고, 경보가 울리기 전에 미리 차단하고 싶습니다.
Reply #42020-04-30
먼저 경찰에 신고하고, 그 다음에 연동시키는 것이 일반적인 방법입니다.경보가 울리는 것을 두려워하지 마세요. 방법을 찾아 공정을 잘 제어하여 경보가 울리지 않도록 해야 합니다.
Reply #52020-04-30
일반적으로 2단계로, 1단계는 경보, 2단계는 이중 차단입니다.국내에는 경보 관리 규격이 없으니, IEC 62682와 ISA 18.2, EEMUA 191을 참고하시기 바랍니다.보통 1시간에 1회.현재는 대체로 신고가 너무 많아서, 작업자들도 무감각해졌습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.