2020-04-29View Original

Thread Content

이제 음압과 양압(약 0.1MPa) 모두에서 작동할 수 있어야 하는 시스템이 있습니다. 하나의 압력 트랜스미터를 선택해야 합니까, 아니면 각각 정압과 부압을 선택해야 합니까?
Reply #22020-04-29
개인적으로는 하나만 고르라고 생각합니다.
Reply #32020-04-29
측정 정확도 문제가 있나요?
Reply #42020-04-29
절대 압력 트랜스미터만 있으면 됩니다.
Reply #52020-04-29
매우 감사합니다. 또한 내 장비에는 위쪽과 아래쪽에 압력 송신기가 있습니다. 그래도 차압계를 설치해야 합니까?아니면 DCS에서 직접 계산할 수 있나요?
Reply #62020-04-29
돈을 절약하고 싶다면 직접 계산해 보세요. 부유하고 정확성을 추구한다면 차압 트랜스미터를 구입할 수 있습니다.
Reply #72020-04-30
송신기. PT 작동 압력(정상 작동점)이 10KPaA 미만인 경우 절대 압력 트랜스미터를 권장합니다. 장비의 압력 강하가 5KPa 미만인 경우 측정을 위해 차압 트랜스미터를 사용하는 것이 좋습니다(DCS 차감은 종종 음수 결과를 가져오며, 특히 모세관이 있는 경우 프로세스 보스가 비웃는 경우가 많습니다).
Reply #82020-05-04
액체 레벨 제어에 대한 요구 사항이 있는 경우 제어가 더 정확하도록 차압 트랜스미터를 추가하는 것이 좋습니다.
Reply #92020-05-04
절대 압력 트랜스미터를 사용해야 합니다. 당사 공장에서 사용하는 게이지 압력은 부압을 측정하는 데 사용됩니다. 환경이 장기간 지속되면 다이어프램의 수명에 문제가 발생합니다.
Reply #102020-05-04
이는 시계를 선택함으로써도 달성할 수 있습니다.예를 들어:-0.1~0.1MPa이면 충분합니다
Reply #112020-05-07
하나의 압력 트랜스미터로 충분합니다. EMERSON을 선택하는 경우 3051CG를 선택하십시오. 송신기에는 100% 음의 마이그레이션이 있습니다.절대압력계 3051CA는 측정범위가 부압을 측정할 수 없기 때문에 적합하지 않습니다.아래의 3051 선택 표를 참조하십시오.
Reply #122020-08-25
음수 값은 모두 -0.1이므로 음수 값을 갖는 송신기를 선택하면 됩니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.