Thread Content
현장 계측기는 220V.AC 전원을 사용하는 것이 좋을까, 아니면 24V.DC 전원을 사용하는 것이 좋을까요? 본안형 계측기가 보편화됨에 따라 2선식 계측기도 점점 더 많아지고 있습니다. 그렇다면 비위험 구역에서 사용되는 계측기의 경우, 귀사에서는 220V.AC 전원을 사용하시나요, 아니면 24V.DC 전원을 사용하시나요? (예: 전자식 유량계, 질량 유량계 등)각각의 장단점은 무엇인가요?여러분, 이야기 나눠주셔서 환영합니다!
24V 직류 전원은 일반적으로 중복 구성되므로 더욱 안전하며, 특히 SIS의 현장 계기에 전력을 공급하는 데 사용됩니다. 직류 저전압으로 안전하며, 유지보수가 용이합니다. 직류전기는 흔들림 전압의 영향을 덜 받습니다(간접적인 영향). 단점이라면 케이블 비용이 2.5제곱근형이 1.5제곱근형보다 약간 더 든다는 것입니다. 24는 계기의 전원이며, 솔레노이드 밸브도 이것에 의존합니다.
24V이므로 안전하며, 배선 등도 비교적 안전하지만, 스위칭 파워의 용량을 고려해야 합니다.220V는 스위칭 전원이 필요 없어 저렴하지만, 현장 배선 시 안전에 주의해야 합니다
24V이므로 안전하며, 배선 등도 비교적 안전하지만, 스위칭 파워의 용량을 고려해야 합니다.220V는 스위칭 전원이 필요 없어 저렴하지만, 현장 배선 시 안전에 주의해야 합니다
우선 24V DC가 좋겠어요. 사람들에게도 안전하고… 2층의 고수님이 아주 명확하게 설명해 주셨어요
24V DC 응용이 점점 더 보편화되고 있습니다
여러분이 말씀하신 24V에는 스위칭 전원이 필요하다는 것을 잘 이해하지 못했습니다. 저는 2선식 계기를 사용하는데, 내부에서 전력이 공급되며 계기의 신호와 전원이 같은 선을 공유합니다. 단면적이 1.5인 것도 사용할 수 있고, 거리는 500m를 넘지 않으면 괜찮습니다.
계기와 관련이 있습니다.계기가 방폭 챔버라면 어떤 전원을 연결해도 됩니다.이 경우의 챔버라면 24V만 연결할 수 있습니다.안전을 위해 일반적으로 24V를 사용하는 것이 권장됩니다.
우선적으로 24V DC를 사용하는 것이 좋습니다. 이는 사람과 계측기 모두에게 안전합니다. 다른 층에서도 잘 설명해 주었지만, 현장에서는 때때로 고출력 계측기의 경우 220V 전원이 필요하기도 합니다
24V. 현재 많은 4선식 계측기들은 220V AC에서 24V DC로 전압이 낮아졌습니다. 이는 계측기 자체의 기술적 발전 때문입니다. 계측기에 전력을 공급하는 것은 계측기가 정상적으로 작동할 수 있도록 하는 드라이브 전원입니다. 기술이 발전함에 따라, 계측기 제조업체들은 계측기의 편의성과 안전성을 고려하여 기존의 220V 전원을 24V로 바꾸었습니다.
상황에 따라 달라지며, 첫째는 장치의 전력 소비량을 보고, 둘째는 방폭 구조를 살펴봅니다.현장 계측기의 종류는 매우 다양하여, 어느 것이 좋고 어느 것이 나쁘다고 단정할 수 없습니다.
개인적으로는 24V가 더 좋아요. 안전하거든요~
그럼 당연히 24V가 좋죠, 24V는 안전해요.2선식은 말할 것도 없고, 3선식이나 4선식의 프로세스 계측기 자체도 전력 소비가 특별히 큰 경우는 거의 없습니다. 220V와 24V라는 다른 전압으로 인해 발생하는 케이블의 굵기 차이는 거의 무시할 수 있습니다.
어떤 전력 공급 방식을 채택할지는 실제 상황에 따라 결정해야 합니다. 거리가 300미터 이하인 경우에는 24VDC를 사용하는 것이 좋으며, 300미터를 초과하는 경우에는 220V AC를 사용하는 것이 더 적합합니다. 특히 상업용 계측기의 경우에는 그렇습니다.
선정 원칙: 24VDC를 사용할 수 있는 경우 우선적으로 사용하며, 그 다음이 220VAC입니다. 24VDC는 중복 전원 공급이 가능하지만, 220VAC는 1개의 UPS로만 전원을 공급받을 수 있으며, 24VDC 전원은 안전성이 높습니다. 24VDC 전압은 220VAC보다 더 안전합니다.