보일러 액위 제어

2020-05-01View Original

Thread Content

현재 인터넷에는 보일러 내 액체 레벨 제어에 관한 문서들이 있지만, 이와 관련된 코드는 찾을 수 없었습니다. 이런 코드는 어떤 웹사이트에서 구입할 수 있는지 궁금합니다? 보일러 내 액체 레벨 제어의 설정값과 레벨 3충격 제어에 관한 코드
Reply #22020-05-01
코드?DCS의 설정을 말하는 건가요?
Reply #32020-05-02
https://wenku.baidu.com/view/8bba2c25ccbff121dd36831b.html?sxts=1588385832103 이게 당신이 원하는 것인가요?
Reply #42020-05-07
이건 디자인 아이디어예요. 저희 프로젝트의 보일러 증기탱크에 자동으로 물을 공급하는 방식이죠.열역학적 계산에 따라 보일러가 가동될 때 필요한 물의 양을 산출합니다.액위 값이 계산되며, 이 값이 설정값으로 사용되어 주급수펌프가 이 액위 값에 따라 물을 공급합니다
Reply #52020-05-07
당신의 의도와 목적을 대체로 이해했습니다. 기술 논문을 쓰시는 것이며, 관련된 설계 방안과 계산 공식이 필요하신 것이죠. 계기 및 제어 버전으로 변경해 드릴게요, 거기가 훨씬 더 전문적이에요!
Reply #62020-05-07
오, 이전의 세 개의 충동량은 모두 피드백 제어 방식이었군요. 당신의 방안은 물질 균형과 유사한데, 다른 파라미터를 통해 시간당 물 소비량을 계산한 뒤, 그 물 소비량을 설정값으로 삼아 유입수 조절 밸브를 제어하는 것인가요?
Reply #72020-05-07
안녕하세요, 설명해 주셔서 감사합니다~ 저희의 보일러 드럼 액위 3입력 제어는 말씀하신 대로 보일러가 가동될 때 드럼에 필요한 물의 부피를 계산한 다음, 그 부피에 해당하는 드럼 액위를 산출하여 이를 i 설정 액위로 사용합니다.그런 다음 보일러 내의 실제 액면 높이와 설정된 액면 높이의 차이에 해당하는 계수, 그리고 보일러에서 나가는 가스의 유량과 보일러로 들어가는 물의 양의 비율이라는 세 가지 값을 이용하여, 워터 펌프에 공급해야 할 물의 양을 계산합니다. 그 후 PID 제어를 통해 공압 밸브의 개도를 조절하는 것입니다. 대체로 이런 원리죠. 이 방식의 제어가 당신이 말하는 물질 균형 제어인지, 아니면 피드백 제어인지 잘 모르겠습니다. 설명해 주실 수 있나요? 저는 이 부분을 전혀 이해할 수 없어요
Reply #82020-05-08
이 게시글은 마지막으로 sdlyml이 2020-5-8 10:40에 수정했습니다. 세 가지 충격량 중에서는 보일러 내 액체의 레벨이 주요 조절 요소가 되고, 물 공급량은 보조 조절 요소가 되며, 증기 유량은 선제적 조절 요소로 작용합니다.즉, PID 모듈은 현재 보일러 내의 액체 레벨 값을 설정값과 비교하여, 그 차이에 따라 밸브의 개도를 조절합니다; 당신의 이 방안은 물질 균형 방안입니다.제가 얼마만큼의 물을 공급해야 하는지, 밸브를 통해 얼마만큼의 물이 들어가야 하는지를 계산하는 것입니다. 보통은 이론적/경험적인 계산값을 기준으로 물 공급량을 설정하여 밸브의 개도를 조절합니다. 즉, 3개의 충격량을 가진 복잡한 회로를 물질 균형 방식을 이용해 단일 회로 제어로 바꾼 것입니다. 개인적으로는 어려울 것 같아요. 왜냐하면 세 번의 충격은 주로 허위 액위가 발생하는 것을 방지하기 위한 것이기 때문입니다. 이런 계산 방식은 실제 보일러 내의 액위와 비교하여 차이를 구해내야 합니다. 만약 허위 액위가 발생한다면, 계산된 보충수의 양은 줄어들게 될 텐데, 그렇게 되면 보일러가 말라버리지 않을까요?
Reply #92020-05-08
급수 유량은 다음 공식으로 계산됩니다: W=αWmax*D/Dmax
W: 급수 유량; α: 급수 소비 계수로, 일반적으로 1.1~1.3으로 설정됨; Wmax:최대 급수 유량(급수 유량 변환기의 정격 상한값); D: 증기 유량; Dmax: 최대 증기 유량(증기 유량 변환기의 정격 상한값). 이 식은 물질 균형 원리에 따라 도출된 공급수 유량입니다.
Reply #102020-05-08
아니에요, 저희 프로젝트의 액위 제어 알고리즘은 독일인들이 만든 것이에요. 하지만 보일러가 작동할 때는 아주 완벽하게 작동해요. 액위 제어도 훌륭하죠. 특별한 상황에서만 수동으로 조작해야 할 뿐, 그 외에는 모두 자동으로 제어됩니다
Reply #112020-05-08
제가 너무 무지한 것 같아요.:sleepy:
Reply #122020-05-11
젠장, 엉망인 보일러를 독일인이 만들었다고?우리 루양 열발전소는 1954년에 가동을 시작했습니다.。。。
Reply #132020-05-11
음, 저희 것은 100t 잔열 보일러입니다…
Reply #142020-08-02
SR_OutSP_3C: 보일러 내 액체의 레벨을 조절하는 값. hDB_AI”.FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue는 보일러에서 나오는 증기의 양을 나타냅니다. gDB_Com”.Process.Steam_FW_Ratio_Average는 증기와 공급되는 물의 비율을 나타내는 계수로, 일정 시간 동안 공급된 물의 총량 / 일정 시간 동안 보일러에서 나온 증기의 총량으로 구해집니다. FeedWaterFlow는 보일러에 공급되는 물의 양을 나타냅니다. FeedWaterFlow = (SR_OutSP_3C / 100 + 1) * hDB_AI”.FT_10LBD10_CF001.PV.OutValue * gDB_Com”.Process.Steam_FW_Ratio_Average입니다. 이건 당신이 말한 것과는 조금 다른 것 같군요!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.