조절밸브의 출력값 op를 알면 유량 크기를 계산할 수 있나요?
Reply #22020-05-02
대략적인 트래픽 양은 계산할 수 있다고만 할 수 있나요? 1. 먼저 자신이 사용하는 제어 밸브의 유량 특성을 알아야 합니다. 2. 유량 특성 곡선을 통해 해당 개도에서의 유량 백분율을 확인합니다. 3. 전체 범위에 해당하는 백분율을 계산하여 유량 값을 산출합니다.
Reply #32020-05-03
실제 유량과 밸브 개도 OP 값, 그리고 유량 특성/분배 압력 강하는 서로 관련이 있습니다. 실제의 압력 강하가 설계값과 비슷하다면, 개도-------Cv 값-------유량의 관계가 성립합니다. 하지만 실제 운전 시의 압력 강하는 설계값과 상당히 다를 수 있으며, 특히 액상 시스템의 경우 더욱 그렇습니다. 따라서 밸브의 실제 압력 강하를 측정함으로써 보다 정확하게 유량을 계산할 수 있습니다. 개도는 유량을 완전히 대변할 수 없습니다. 예를 들어, 의도적으로 조절밸브 하류의 수동밸브를 좁게 열면 조절밸브가 자동으로 넓게 열리지만, 실제로는 파이프라인의 유량은 분명히 줄어듭니다.
Reply #42020-05-03
질문입니다. 개도 OP 값 = 유량/CV 값이라는 공식이 맞나요?
Reply #52020-05-04
안녕하세요, 조절밸브의 최대 유량은 보통 어느 정도로 설정하는 것이 적절한가요?
Reply #62020-05-06
이 CV 값의 정의를 보면, 밸브 앞뒤의 압력이 일정할 때, 예를 들어 100kpa일 때 밸브가 완전히 열렸을 때의 물의 유량이 50인 것과 같습니다.그렇다면 이 공식은 성립하게 되는데, 중요한 것은 특정 조건 하에서라는 점을 설명해야 합니다.
Reply #72020-05-06
이론적으로 계산해볼 수는 있지만, 그다지 정확하지는 않습니다. 또한, 밸브가 완전히 열렸을 때의 유량과, 해당 밸브가 선형적인 특성을 가지고 있는지도 알아야 합니다
Reply #82020-05-06
제어 밸브의 신호값(OP: 4~20mA)과 밸브 개도(0~100%) 간의 일반적인 대응 관계로는 선형, 등백이 있습니다. 밸브의 개도가 최대일 때의 유량이 최대 유량입니다. 밸브를 통과하는 최대 유량은 밸브의 개도뿐만 아니라 파이프라인의 저항에도 영향을 받습니다(압력 차이 분배 계수 s에 따라 달라집니다. s=1일 때는 밸브의 특성이 이론적인 특성이 되며, 일반적으로 s≤0.3일 때는 유량을 제어할 수 없다고 합니다).밸브의 실제 특성은 압력차 분배 계수 s와 관련이 있으며, s가 작을수록 유량 특성의 왜곡이 심해지고 밸브를 통과하는 최대 유량도 줄어듭니다. 요약하자면, OP를 통해 실제 유량을 정확하게 계산하는 것은 매우 어렵습니다.
Reply #92020-05-06
전체 정격은 일반적으로 밸브의 특성, 공정 요구사항 등 다양한 요인에 따라 결정됩니다!
Reply #102020-05-07
계산할 수 있다면, 유량계는 필요 없습니다.또한, 두 개의 압력 변환기를 수입·수출하여 차압을 통해 계산할 수 있으며, 조절 밸브 자체가 바로 유량 제어 장치입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.