Thread Content
설계원이 제공한 가스 검출기 배치도에 나타난 가연성 가스와 유독 가스의 예시는 다음과 같습니다.유산소 함량 검출기가 있다면 별도로 그려야 하나요?역시 가연성 가스에 포함되어 있는 건가요?
또한, 3자 검토용 가스 검출기 배치도에 산소 농도 검출기도 그려야 하나요?정말 감사합니다!
산소 감지기 설치 여부는 GB50493-2019를 참조할 것
안녕하세요, 설정이 필요하다면 별도의 식별자인가요?
안녕하세요, 설정이 필요하다면 별도의 식별자인가요?
이 게시글은 마지막으로 pigletsandfully가 2020-5-6 13:35에 수정했습니다. 안녕하세요, 설정이 필요하다면 별도의 식별자가 필요한가요?
산소도 유독성 물질로 볼 수 있지 않을까?범례는 디자인원에 물어보세요.별도의 범례를 설정하지 않으면, 위치 번호나 범례 옆에 측정 유형이 표시됩니다
네, 감사합니다!제가 보기에 소방 장비 제조업체들은 산소를 유독 가스 범주로 분류하는 것 같습니다.
범례를 보면, 범례는 있어야 하는데 각 기관의 편성 방식이 다르고 이 부분은 규격에 명확한 규정이 없는 것 같습니다.어떤 기관은 색상을 이용해 구분하고, 어떤 기관은 바로 옆에 설명을 표시합니다
우리 설계원의 도해에는 위 스크린샷에 있는 가연성과 유독성의 두 개의 구가 그려져 있어요...
노양원 쪽에서는 평면 배치도에 가연성인지 유독성 가스 경보기인지를 명시하지 않은 것 같고, 단지 위치 번호만 표시되어 있습니다
제가 설명해 드릴게요~ 표준 GB T 50493-2019에 따르면 명시되어 있듯이, 산소는 가연성 기체도 아니고 유독성 기체도 아니며, 독립된 존재입니다.산소 검출은 저산소 검출과 과산소 검출로 나눌 수 있으며, 여기서는 일반적으로 이렇게 이해합니다. 우선 과산소 검출의 경우, 안전 측면에서 산소는 무색무취이지만 독성이 있으며, 이는 그 화학적 특성에 의해 결정됩니다.과산화 호흡은 인체 건강에 해를 끼치기 때문입니다. 활성 산소가 인체 내부를 돌아다니면서 많은 유익한 세포들을 파괴하고, 세포 대사에 장애를 일으킵니다. 이로 인해 유전자 변이가 발생하여 암이 생길 수 있으며, 암세포가 발생할 가능성도 높아집니다. 따라서 인간에게 매우 큰 해를 끼칩니다.보다시피 산소는 유독 가스이므로, 그 검출 시에는 유독 물질로서 측정해야 합니다.둘째, 산소 부족 감지입니다. 산소 부족은 직접적으로 사람을 혼수상태에 빠뜨릴 수 있으며, 심한 경우 생명을 위협할 수도 있기 때문에, 그 심각성 면에서도 유독가스로 분류됩니다.또한, 가연성 가스의 경우 일반적으로 촉매 연소식 센서가 사용되지만, 산소의 특성상 촉매 연소식 센서를 사용할 수 없어 일반적으로 전기화학식 센서가 사용됩니다. 이로 인해 산소 센서도 다른 유독 가스 센서와 동일한 유형에 속하게 되며, 설계 시 산소 센서도 유독 가스용으로 분류하여 함께 구입하기 편리하도록 합니다.위에서 살펴본 바와 같이, 상황과 원칙, 그리고 설계의 편의성을 고려할 때, 일반적으로는 산소를 유독가스 감지기로 분류하게 됩니다~
감사합니다, 위층에서 자세히 설명해 주셔서 배웠어요!