현장에는 A+K형 균형 유량계가 있으며, 제조사는 베이징 원동사의 로스몬트 차압 변환기를 함께 공급했습니다. DCS와 정상적으로 연결된 후(DCS는 절강대학교 중콩사제품입니다), 화면에는 정상적인 데이터가 표시됩니다. 이 유량계에는 온도 및 압력 보정 기능이 있지만, 그 구성 방법은 잘 모르겠습니다. 475 핸드헬드 장치를 사용하여 DCS 캐비닛에서 해당 장비를 연결하려고 했지만, 장비가 검색되지 않았습니다. 문제 1: 중앙 제어 요원은 회로 저항이 부족하다고 생각합니다.하지만 저는 이전에 이와 같은 현상을 한 번도 겪어본 적이 없습니다. 에머슨의 계측기와 그의 수동 조작기는 서로 통신할 수 없기 때문에, 단일 회로 상태에서는 250옴의 저항을 추가해 주어야 합니다. 문제 2: 현재 저는 이것이 폴링 주소와 관련이 있는지 의심하고 있습니다. 왜냐하면 이 장치에는 온도 및 압력 보상 기능이 있기 때문에, 하나의 폴링 주소 회로 내에 여러 대의 장치가 존재할 수도 있을 것 같습니다.
송신기 전원 공급이 유량계인 경우 저항이 필요합니다
하지만 저는 대체로 단일 회로에서 250옴 저항을 연결해야 했으며, DCS가 있는 경우에도 회로 저항이 부족해서 475가 계측기에 연결되지 않는 경우는 본 적이 없습니다
하지만 250옴을 연결해야 하는 경우는 거의 보지 못했어요. 단일 교정 시에만 그런 경우가 있었고, 연동 모드로 DCS에 연결하면 대체로 DCS에 잘 연결되더군요. 혹시 중앙 제어 장치의 DCS에 문제가 있는 걸까요?전에는 시계를 걸 수 없는 상황을 본 적이 없어요.결국 로즈몬트의 시계는 에머슨의 수동 조작기에 비해
만약 당신의 회로에 버전이 다른 여러 대의 장치들이 있고 각각 고유한 주소를 가지고 있다면, 폴링 메뉴 옵션을 변경해 보세요. 아마도 주소 0-15를 선택하는 것이 좋을 것 같습니다. 단일 장치인 경우에는 저항을 연결해 주어야 합니다. 제 375 모델의 경우에도 통신을 위해 반드시 저항을 연결해 주어야 합니다
모델은 3051SMV인가요? 이 시계는 실제로 온도와 압력 보상 기능이 내장되어 있습니다. 그리고 당신이 보낸 사진에 나와 있는 것은 475가 자체적으로 설정한 훈련용 주소입니다. 만약 이 475를 사용하여 다른 유형의 계측기와 통신할 수 있다면, 훈련용 주소에 관한 문제는 존재하지 않습니다. 당신의 질문에 대해 몇 가지 조언을 드리자면, 우선 가장 간단한 방법으로는 전원과 회로 저항에 문제가 없는지 확인해 보는 것입니다. 다른 전원을 사용하거나, 신호 발생기를 이용해 전력을 공급해 보세요. 또는 220V를 24V로 변환하는 전원 스위치를 사용해 보고, 250옴짜리 저항을 연결해 보는 것도 좋습니다. 정상적인 상황이라면 이러한 방법들을 시도한 후에는 분명히 통신이 가능할 것입니다.여전히 통신이 되지 않는다면, 계기가 고장났거나 475가 고장난 것입니다.다른 계기들과의 통신을 시도해 보고, 정상인지 확인해 보시길 권합니다. 하지만 이런 유형의 계측기는 475 통신 이후로는 거의 의미가 없어집니다. 아무것도 변경할 수 없으며, 상세한 설정을 위해서는 전용 소프트웨어가 필요합니다.
연결되지 않는 것도 온도 변화에 문제가 있을 수 있어요. 예전에 우리 공장에서도 온도 변화 문제가 심각했는데, 아마 가짜 제품을 산 것 같아요
모델은 3051CD2A22A1AB4K5M5HR5이며, 250옴 저항을 추가해보려고 합니다. 475를 사용하여 현장의 다른 트랜스미터들(절강대학교 중충의 제품들)과 통신하는 것은 가능하지만, 일반적인 메뉴 구조만 보일 뿐입니다. 디스플레이 자체는 고장난 것 같지 않습니다. 어느 날 설정 및 테스트를 할 때 회로 테스트용 신호를 주길 원했는데, 제 쪽에서는 통신이 되지 않았습니다. 그래서 그는 DCS 쪽에서 강제로 처리했습니다
당신이 주신 이 모델의 계기는 계기 자체로는 보상을 할 수 없으며, 보상은 시스템에서 이루어져야 합니다.제가 전에 말씀드린 그 제품이 아닙니다.그렇다면, 전력 공급은 카드를 통해 직접 이루어지나요?여전히 2차 계측기에 전력을 공급하는 경우, 예를 들어 유량 누적계 같은 것들 말입니다. 2차 계측기에 전력을 공급하면 통신이 되지 않을 가능성이 있습니다.전원과 저항을 교체하는 것을 권장합니다.
흐름 측정기가 전력을 공급하는 것이 아니라, 카드가 전력을 공급합니다.