방폭 구역의 가연성·유독성 가스 경보기 접지 문제에 대하여?

2020-05-11View Original

Thread Content

최근 회사의 보안 전문가들이 다른 지역에서 상호 점검을 진행하던 중, 생산 설비의 가연성 가스 경보기에 접지선이 설치되어 있지 않다는 문제가 제기되었습니다. 하지만 GB50160, GB50493/SH3081-2003T 등의 규정을 확인해봐도 관련된 요구 사항을 찾을 수 없었습니다. 혹시 관련된 규격이나 표준을 아시는 분들이 계시다면 알려주시면 감사하겠습니다.
Reply #22020-05-11
아직 기준을 찾지 못했는데, 또 다른 기준은 유독성 및 가연성에 관한 기준입니다
Reply #32020-05-11
유독성 가연성 물질에 특화된 기준
Reply #42020-05-12
이 게시물은 마지막으로 sdlyml에 의해 2020-5-12 09:26에 수정되었습니다. SHT 3081-2019「석유화학 계측기의 접지 설계 규범」의 4.1.5조에 따르면, 폭발성 가스가 존재하는 환경에서는 비본질안전형 시스템의 현장 계측기용 금속 외함, 금속 보호 상자, 금속 연결 상자에는 반드시 접지 처리를 해야 합니다. 반면, 본질안전형 시스템의 현장 계측기용 금속 외함, 금속 보호 상자, 금속 연결 상자는 접지 처리를 할 필요가 없습니다.
Reply #52020-05-12
GB50493가 바로 그거 아닌가요?
Reply #62020-05-12
응, 어제 확인해봤는데 바로 여기예요. 비본안형이라면 모두 접지를 해야 해요. 엄청 큰 공사네요.
Reply #72020-05-13
이 기준은 혼란스럽으며, 자동화 계측기 규정상 36V 이하인 경우에는 설치할 필요가 없습니다.그렇지 않으면 이 작업장을 어떻게 볼 수 있겠어요. 온통 선들뿐이에요
Reply #82020-05-14
24V의 안전한 전압이니, 접지할 필요는 없겠죠?
Reply #92020-05-16
장비가 위험 지역에 있을 경우, 가장 중요한 규범은 GB50058-2014 ‘폭발 위험이 있는 환경에서의 전력 설비 설계 규범’입니다. 자세한 내용은 5.5.2/5.5.3 조항을 참조하십시오.
Reply #102020-05-18
방폭형 가연성/유독가스 경보기 센서의 설치 및 사용 요구사항: 제품 외부에는 접지 단자가 있으므로, 사용자는 제품을 사용할 때 반드시 안정적으로 접지해야 합니다(전원 전압이 36V를 초과하는 경우에는 내부 접지도 반드시 안정적으로 연결되어야 합니다).따라서 사용하는 가연성/유독성 가스 경보기의 방폭 등급과, 해당 장소가 가연성 가스가 있는 1구역 이하의 위험 지역인지를 확인해야 합니다
Reply #112020-05-18
이 전문가의 제안에는 문제가 없습니다.요구에 따라 접지하면 됩니다.
Reply #122020-06-05
우리는 이전에도 자동화 계측기를 사용해 36V 이하의 경우 접지가 필요 없다고 규정함으로써 소위 전문가의 검사를 막았습니다.개인적으로 생각하기에, 가연성 유독 가스 감지기의 GDS 전원 공급 측은 모두 안전 접지가 되어 있고, 현장 배선 박스들도 방폭 처리가 되어 있습니다. 또한 트랜스미터의 회로 보드들도 모두 방폭 배선 박스 내에 있습니다.주로 현장에서 문제를 처리할 때, 전력 공급을 차단할 때는 먼저 GDS에 공급되는 전원 퓨즈를 끊어주면 됩니다.
Reply #132020-07-28
요즘 전문가들이 이 문제를 제기하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다
Reply #142021-06-04
현재 두 가지 기준이 있습니다. 하나는 화학공업 표준인 HG-T20513-2014의 3.1.3조이고, 다른 하나는 석유화학 표준인 SH-T3081-2019의 4.1.5조입니다. 각각 접지할 필요가 없는 경우와 반드시 접지해야 하는 경우로 나뉘며, 현재 전문가들의 검토에 따르면 더 엄격한 기준을 적용해야 하므로 접지 처리를 하는 것이 좋습니다!비록 저는 개인적으로는 여전히 찬성합니다: P
Reply #152021-06-09
글쓴이님께 감사합니다. 유용하고 좋은 자료네요.
Reply #162021-06-09
SHT 3081-2019「석유화학 계측기 접지 설계 규범」은 권장 규범일 뿐이며, 조항들도 강제적인 것이 아닙니다. 모든 것을 규범에 따라 시행한다면, 그 설비는 사용할 수 없게 됩니다. 당신이 접지를 했다고 해도, 제가 점검해보면 불합격될 수 있습니다. 예를 들어, 접지선이 접지용 판금에 제대로 연결되어 있는지, 접지 단자가 사용되었는지, 접지점의 위치와 고전압 회로와의 거리 등등입니다.
Reply #172022-10-07
각 전문가가 해석하는 기준은 다르지만, 굳이 전문가와 다투지 말고 최대한 협조하면 됩니다
Reply #182022-10-09
일부 문제는 전문가의 주관성이 상당히 강한데, 현실에 맞춘다면 공사량이 엄청나게 많아질 수 있습니다.
Reply #192022-10-21
요즘은 말을 까다롭게 따지는 전문가들이 점점 더 많아지고 있습니다.외부 케이스를 접지하는 목적은 보호 접지를 위한 것이며, 24볼트 자체가 이미 안전한 전압입니다! 전문가들의 말에 따르면 접지는 가능하지만, 수정하는 데는 매우 번거로워서 각 지점마다 접지용 철판으로 연결해야 합니다.헛소리하는 전문가들은 현실을 고려하지 않고, 장비가 가동되는 동안 화재 위험이 있음에도 어떻게 이를 보장할 수 있단 말인가? 게다가 수정해야 할 작업량도 엄청나다! 자동화 협회들이 힘을 내주길 바랍니다
Reply #202022-10-26
제 경험상, 전문가와 너무 얽혀서 싸우지 마세요. 제안을 하면 그냥 고쳐주면 되는 거예요. 그렇지 않으면 결과는 알고 계시죠. 다음 정거장에서 그가 당신을 기다리고 있을 테니까요.
Reply #212022-10-30
계기 접지의 목적: 1. 인체 안전.2. 방폭 안전.3. 운영 안전성.4. 계기의 안전성.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.