온도 변환기의 정격 범위에 대해 문의드립니다

2020-05-11View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 wangduo1122가 2020-5-11 17:39에 수정했습니다. 0-150℃용 온도 변환기를 사용해야 하는데, 0-200℃용으로 바꿔도 될까요? 0-150℃ 변환기의 경우 20mA는 150℃에 해당하며, 0-200℃ 변환기의 경우 20mA는 200℃에 해당합니다. 교체할 때 0-200℃ 변환기의 20mA 값을 150℃로 조정해야 할까요?
Reply #22020-05-12
핸드피스를 통해 범위를 조절할 수 있음
Reply #32020-05-12
바꿔야 해요. DCS의 범위와 일치해야 합니다
Reply #42020-05-12
위에서 말한 대로, 핸드피스의 측정 범위는 조절할 수 있어요. 사실 변경하지 않아도 사용할 수 있으며, DCS의 측정 범위와 일치하면 됩니다
Reply #52020-05-13
전적으로 온도 트랜스미터의 신호 수신단 범위가 사용 중인 온도 트랜스미터의 범위와 일치하는지에 달려 있습니다. 만약 수신단에서 범위를 변경할 수 없거나 변경할 수 없는 상황이라면, 그냥 사용자 측에서 범위를 조정해야 합니다. 하지만 서로 협의하여 범위를 조정할 수 있다면, 사용자 측에서는 별다른 조치를 취할 필요가 없습니다.
Reply #62020-05-16
트랜스미터는 바꾸지 않아도 되지만, DCS의 스케일은 바꿔야 합니다.또는 트랜스미터의 정격 범위를 수정합니다. 온도 측정 소자와 온도의 대응값은 변하지 않습니다. 열저항을 예로 들면, 0~150℃ 범위의 센서의 경우 입력 값은 100~157.33Ω이며, 0~200℃ 범위의 센서의 경우 입력 값은 100~175.86Ω입니다. 만약 0~200℃ 범위의 센서에 157.33Ω의 값을 입력하면, 센서의 출력값은 당연히 150℃가 됩니다. DCS의 경우 기존의 4~20mA는 0~150℃를 나타내었으나, 0~200℃로 변경될 때는 스케일도 수정해야 합니다. .
Reply #72020-05-19
네, 설정 범위를 같게 바꾸면 됩니다.현장과 중앙 제어실의 측정 범위는 일치해야 합니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.