이 문제의 작동 원리와 과정을 알려주세요

2020-05-12View Original

Thread Content

https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=image&aid=2393993&size=300x300&key=d3a4164f78cfb7c5&nocache=yes&type=fixnone 이 공정도면의 작동 원리와 작동 과정을 알려주세요
Reply #22020-05-12
온도는 주요 파라미터이고, 유량은 부차적인 파라미터입니다. 냉매의 유량을 조절하여 파단 가스의 출구 온도를 변경합니다.
Reply #32020-05-13
분해가스 출구 온도와 냉매 유량 선택적 제어 시스템. 정상 작동 조건에서 냉매 유량을 안정적으로 유지하여 파단 가스를 냉각합니다.열분해 가스가 냉각된 후의 출구 온도는 너무 낮아서는 안 됩니다. 온도가 너무 낮으면 열분해 가스에 포함된 수분이 수화물을 형성하여 파이프를 막게 됩니다. 이를 위해: 냉매 제어 밸브는 기계식 오픈형(고장 시 클로즈형) 밸브여야 하며, 고장 시 밸브가 닫히도록 해서 파괴 가스가 과도하게 냉각되는 것을 방지해야 합니다; 온도 제어기(비상 제어기)는 정작용 방식이며, 순수 비례 작동 방식을 채택하고 있습니다. 비례 계수가 크기 때문에 온도가 너무 낮아지면 출력이 급격히 감소합니다; 흐름 제어기(정상 제어기) 역용도, 비례적분 작용. 정상 시에는 분해 가스의 온도가 설정 온도(최저 온도)보다 높아져, 컨트롤러는 양의 편차를 입력하고 이에 따라 높은 신호를 출력합니다.선택기(로우 선별 LS)는 흐름 제어기의 출력 신호를 선택하여 제어 밸브로 보내고, 이를 통해 냉매의 흐름을 조절합니다.분해 가스의 출구 온도가 설정된 온도(최저 온도)보다 낮아지면, 온도 제어기는 신호를 빠르게 감소시킵니다. 그러면 선별기가 온도 제어기에서 나오는 신호를 선택하여 제어 밸브로 보내고, 이를 통해 냉매의 유량을 빠르게 줄여서 분해 가스의 온도가 너무 낮아지는 것을 방지합니다.
Reply #42020-05-13
당신이 그렇게 설명해주니 이해가 되네요. 이건 선택 회로예요! 여기서는 저선 방식을 사용하고 있으며, 판단의 근거는 당신이 말씀하신 대로입니다. 감사합니다!
Reply #52020-05-14
정상적인 작동 조건에서 FIC를 사용할지, TIC를 사용할지 분석해봐야 할 것 같습니다. 1.FO의 밸브에는 LS가 사용되는데, 그 목적은 오버라이드(또는 선택형 컨트롤러)가 밸브를 열도록 하는 것입니다. 즉, 주 컨트롤러가 밸브를 닫으려 할 때, 오버라이드 컨트롤러가 개입하여 밸브가 닫히지 않도록 하는 것입니다. 2.FIC는 정전압 제어기로, 이론적으로는 밸브를 닫지 않습니다. 밸브를 닫는 것은 오직 TIC뿐인데, 그 이유는 TIC에는 냉각용 공정 매체가 흐르는 공정 채널이 있기 때문입니다. 파괴 가스의 양이 적을 때, TIC는 밸브를 닫습니다. 3.이때 FIC가 나서서 밸브의 제어를 장악하여 밸브가 닫히는 것을 막습니다. 이는 일정한 냉각 유량을 유지하기 위함으로, 마치 최소 한계값을 설정하는 기능과 같습니다. 따라서 제 이해로는, TIC는 주제어기이고 FIC는 오버라이드 제어기입니다.
Reply #62020-05-15
이 공정 요구사항을 모르기 때문에, 이 선택적 제어 시스템(오버라이드 조절)의 정상 작동 시 어떤 컨트롤러를 사용해야 하는지 판단할 수 없습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.