HCBBS Forum (한국어)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

도움 요청, 공압 조절 버터플라이 밸브 문제

2020-05-19View Original

Thread Content

여기에 핸들이 달린 공압식 조절 밸브가 있습니다.현재 상황은 밸브 위치가 작은 값에서 큰 값으로 올라가다가 42 정도에 이르면 더 이상 올라가지 못합니다.핸드휠을 42보다 큰 밸브 위치로 돌린 다음, 신호를 보내서 밸브 위치를 낮추면 여전히 42라는 값을 넘을 수 있습니다.실린더와 위치 결정 장치를 분리한 뒤 스트로크를 진행하니, 아주 순조롭게 작동했습니다.42라는 점은 지나갈 수 있어요.핸드휠로 밸브를 조작해도 매우 느슨합니다.42라는 숫자도 꽤 여유로워서, 답답한 느낌이 없어요.이제 위치 추적기도 바꿨는데, 문제는 여전해요.여러분도 이런 상황을 겪어본 적 있나요?위치 센서는 지멘스 제품이고, 실린더는 수모스 제품이며, 밸브도 수모스 제품입니다.
Reply #22020-05-19
이 게시글은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2020-5-19 15:53에 수정했습니다. 논의를 용이하게 하기 위해 사진을 올려주세요. 수동 레버로 제어되는 위치가 자동 모드일 때는 100%까지 완전히 열어야만 자동 제어에 제한이 생기지 않습니다.외관에서도 제한되지 않은 위치(최대 또는 최소)로 설정된 것을 볼 수 있습니다. 참고용
Reply #32020-05-19
일정을 잘못 고른 것은 아닙니다. 앞의 몇 가지 파라미터를 확인한 후, 초기화해 주세요
Reply #42020-05-19
이 게시물은 마지막으로 liuyuqian에 의해 2020-5-19 23:29에 수정되었습니다. 위치 지정기를 초기화하려면, 먼저 “작은 손 모양의 버튼”을 5초간 길게 눌러 진입한 다음, 같은 버튼을 눌러 50단계를 찾습니다. 그런 다음 “+” 버튼을 5초간 누르면 ocay가 나타납니다. 이때 버튼에서 손을 떼고, 다시 “작은 손 모양의 버튼”을 눌러 종료합니다; 2. “+”와 “-” 키를 사용하여 밸브를 완전히 닫은 다음, 조절 노브를 5–9 위치로 맞춥니다. 그런 다음 다시 “+”와 “-” 키를 사용하여 밸브를 완전히 열고, 조절 노브를 95 위치로 맞춥니다; 3. “+”와 “-” 버튼을 사용하여 밸브를 50 위치로 조절합니다(실제 밸브 위치가 50 위치에 있는지 확인하세요). 4. “작은 손 모양 버튼”을 5초간 길게 눌러 4단계를 찾은 다음, “+” 버튼을 5초간 누르면 밸브가 자동 조정 모드로 들어갑니다. 5. 완료된 후, “작은 손 버튼”을 5초간 길게 눌러 종료시키고 자동 모드로 설정하면, 원격으로 조절할 수 있을 것입니다.7단계의 정반작용 설정에 주의하십시오.
Reply #52020-05-20
당신의 말이 잘 이해되지 않아요. 위치 센서와 실린더를 분리한 후에 어떻게 움직이는 건가요?위치 센서를 교체해도 문제가 계속된다면, 실린더를 고려해 보세요. 스프링이 제대로 고정되어 있지 않아 42 정도의 압력이 가해질 때 문제가 생기는 것 같습니다.예를 들어 스프링이 비틀리는 경우입니다
Reply #62020-05-20
실린더의 유형을 확인해 보니, 아마도 피벗 포크식인 것 같습니다.오프라인 설정에는 문제가 없으니, 밸브 본체와 액추에이터, 포지셔너에는 문제가 없을 것입니다.풀리의 토크 출력은 선형적이지 않으므로, 42°에서의 토크가 요구 사항을 충족하는지 확인해 주십시오.또는 피벗 메커니즘 자체가 마모되어 출력이 매끄럽지 않습니다. 참고용입니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.