Thread Content
여기에 핸들이 달린 공압식 조절 밸브가 있습니다.현재 상황은 밸브 위치가 작은 값에서 큰 값으로 올라가다가 42 정도에 이르면 더 이상 올라가지 못합니다.핸드휠을 42보다 큰 밸브 위치로 돌린 다음, 신호를 보내서 밸브 위치를 낮추면 여전히 42라는 값을 넘을 수 있습니다.실린더와 위치 결정 장치를 분리한 뒤 스트로크를 진행하니, 아주 순조롭게 작동했습니다.42라는 점은 지나갈 수 있어요.핸드휠로 밸브를 조작해도 매우 느슨합니다.42라는 숫자도 꽤 여유로워서, 답답한 느낌이 없어요.이제 위치 추적기도 바꿨는데, 문제는 여전해요.여러분도 이런 상황을 겪어본 적 있나요?위치 센서는 지멘스 제품이고, 실린더는 수모스 제품이며, 밸브도 수모스 제품입니다.
이 게시글은 마지막으로 CHANGBAISHI가 2020-5-19 15:53에 수정했습니다. 논의를 용이하게 하기 위해 사진을 올려주세요. 수동 레버로 제어되는 위치가 자동 모드일 때는 100%까지 완전히 열어야만 자동 제어에 제한이 생기지 않습니다.외관에서도 제한되지 않은 위치(최대 또는 최소)로 설정된 것을 볼 수 있습니다. 참고용
일정을 잘못 고른 것은 아닙니다. 앞의 몇 가지 파라미터를 확인한 후, 초기화해 주세요
이 게시물은 마지막으로 liuyuqian에 의해 2020-5-19 23:29에 수정되었습니다. 위치 지정기를 초기화하려면, 먼저 “작은 손 모양의 버튼”을 5초간 길게 눌러 진입한 다음, 같은 버튼을 눌러 50단계를 찾습니다. 그런 다음 “+” 버튼을 5초간 누르면 ocay가 나타납니다. 이때 버튼에서 손을 떼고, 다시 “작은 손 모양의 버튼”을 눌러 종료합니다; 2. “+”와 “-” 키를 사용하여 밸브를 완전히 닫은 다음, 조절 노브를 5–9 위치로 맞춥니다. 그런 다음 다시 “+”와 “-” 키를 사용하여 밸브를 완전히 열고, 조절 노브를 95 위치로 맞춥니다; 3. “+”와 “-” 버튼을 사용하여 밸브를 50 위치로 조절합니다(실제 밸브 위치가 50 위치에 있는지 확인하세요). 4. “작은 손 모양 버튼”을 5초간 길게 눌러 4단계를 찾은 다음, “+” 버튼을 5초간 누르면 밸브가 자동 조정 모드로 들어갑니다. 5. 완료된 후, “작은 손 버튼”을 5초간 길게 눌러 종료시키고 자동 모드로 설정하면, 원격으로 조절할 수 있을 것입니다.7단계의 정반작용 설정에 주의하십시오.
당신의 말이 잘 이해되지 않아요. 위치 센서와 실린더를 분리한 후에 어떻게 움직이는 건가요?위치 센서를 교체해도 문제가 계속된다면, 실린더를 고려해 보세요. 스프링이 제대로 고정되어 있지 않아 42 정도의 압력이 가해질 때 문제가 생기는 것 같습니다.예를 들어 스프링이 비틀리는 경우입니다
실린더의 유형을 확인해 보니, 아마도 피벗 포크식인 것 같습니다.오프라인 설정에는 문제가 없으니, 밸브 본체와 액추에이터, 포지셔너에는 문제가 없을 것입니다.풀리의 토크 출력은 선형적이지 않으므로, 42°에서의 토크가 요구 사항을 충족하는지 확인해 주십시오.또는 피벗 메커니즘 자체가 마모되어 출력이 매끄럽지 않습니다. 참고용입니다.