DI/DO 포인트의 외부 회로 전원은 어느 쪽에서 공급하는 것이 더 좋을까요?

2020-05-20View Original

Thread Content

이 게시글은 마지막으로 boligebo가 2020-5-20 18:01에 수정했습니다. 리더가 자리를 떠나서 전기 및 열제어라는 두 분야를 모두 관리해야 하는 상황입니다. 전문가들의 조언을 구합니다. DI/DO 포인트의 외부 회로에 사용되는 24VDC 전원은 어느 쪽에서 공급하는 것이 좋을까요? 단자판에서 공급하는 것이 좋을까, 아니면 외부 계측기용 전원 장치에서 공급하는 것이 좋을까요? DCS 시스템과 PLC 시스템의 경우, 추천되는 전원 공급 방식에 차이가 있을까요?현재 진행 중인 프로젝트의 중앙 제어 DCS에서 DO 외부 회로의 전원은 계측기 전원 박스에서 공급되며, DI 회로의 전원은 단자판에서 공급됩니다. 물론 카드 설명서를 보면 두 가지 방식 모두 사용할 수 있다고 나와 있습니다.
Reply #22020-05-21
용도가 다르고 전력 공급도 다릅니다. 예를 들어 DO 점의 경우, 건식 접점과 습식 접점으로 나뉩니다. 건식 접점은 회로에 이 점의 전력 공급이 필요하지 않은 것이고, 습식 접점은 회로에 이 점의 전력 공급이 필요한 것입니다
Reply #32020-05-21
제어 시스템은 외부에서 오는 신호인 DI 신호(소위 웨트 컨택트)를 잘 받아들이지 않습니다. DI의 경우 단자판을 이용해 변환하고, 24V를 단자판에 공급하여 DI의 회로 전압으로 사용합니다. DO는 일반적으로 부하를 구동하거나 MCC로 가며, 보통 릴레이를 통해 절연됩니다.DO 채널의 부하 견인 능력이 낮다는 점을 고려하여, 원칙적으로는 24V 전원을 터미널 보드에 공급하여 코일 전력으로 사용하고, 현장 부하에는 전력 공급 캐비닛의 직류 전원을 사용합니다. 두 가지 방식의 근원은 사실 모두 24V 직류 전원에서 비롯됩니다(일반적으로는 중복 구성을 사용함).이렇게 이해할 수 있습니다. DO의 부하 전원(일반적으로 사용자 전원이라고 함)에 별도의 24V 전원을 설정하는 것을 제외하고, 나머지 전력 공급은 모두 시스템 제조업체의 책임입니다. 단자판에 전력을 공급하도록 선택하면 유지보수가 용이하며, 판에는 램프/퓨즈가 있습니다. 중앙제어 700 시스템, 저는 바로 이렇게 합니다. PLC는 단자판 옵션이 있지만(지멘스 참조), 일반적인 프로젝트에서는 그다지 사용되지 않습니다. 따라서 DI/DO의 회로 전압은 직접 카드에 연결되는 경우가 많으며, 혹은 터미널 배선을 통해 IO 채널과 회로를 구성하기도 합니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.