DCS 제어 도움 요청

2020-05-21View Original

Thread Content

일상적인 생산 과정에서 DCS 레벨 연동을 이용해 밸브의 개폐를 제어하는 것이 설계 규격에 부합하는지…?
Reply #22020-05-21
SH/T3007-2014 5.4.3 1등급 및 2등급 독성 액체를 저장하는 탱크, 용량이 3000세제곱미터 이상인 A류 및 B류 가연성 액체를 저장하는 탱크, 그리고 용량이 10000세제곱미터 이상인 기타 액체를 저장하는 탱크의 경우, 높은 액면높이에 대한 경보 장치와 연동 장치가 반드시 설치되어야 합니다. 높은 액면높이에 대한 경보가 발생하면 탱크의 입구 파이프라인을 제어하는 밸브가 자동으로 닫히도록 되어 있습니다.
Reply #32020-05-22
문제는 없을 것 같아요. 저도 전에 사용해 본 적이 있는데, 장치 내의 액위와 밸브의 개폐를 통해 연동되도록 되어 있습니다.
Reply #42020-05-22
표준 규격에 따르면, 안전과 제어는 각각 독립된 시스템이어야 하며, 모든 안전 기능은 SIS 시스템을 통해 수행되어야 합니다.하지만 국내에서는 많은 경우 제어와 보안이 분리되어 있지 않습니다. DCS는 제어 기능뿐만 아니라 보안 연동 기능도 수행합니다!
Reply #52020-05-25
여분으로 레벨을 하나 더 추가하는 것을 권장합니다
Reply #62020-05-25
구체적인 문제는 구체적으로 분석하자.어떤 장비의 유위인지, 이것이 ‘두 가지 중요 요소와 하나의 심각한 공정’에 해당하는지, HAZOP 및 LOPA 분석이 이루어졌는지, 그리고 분석 결과에 따라 SIF를 설정해야 하는지 여부입니다필요하지 않다면, DCS를 이용해 이 연동 기능을 구현할 수 있을 것 같습니다.
Reply #72020-05-25
괜찮을 것 같아요. 어떤 시스템을 보는 거야.대형 시스템은 일반적으로 액위를 특정 값으로 안정적으로 유지합니다.
Reply #82020-05-26
안전 요구 사항을 충족하지 않는 것 같습니다. DCS의 레벨 연동 장치는 제어 시스템의 안전 연동 기능을 보조하는 역할을 할 뿐이며, 진정한 안전 연동 시스템은 SIS 시스템입니다.두 시스템은 독립적입니다.
Reply #92020-05-28
문제없습니다.SIL 분석 후에 SIS로 넘어가지 않는 경우, DCS 측에서 스위치 밸브를 사용해 온-오프 제어를 하는 것은 매우 일반적인 방법입니다.예를 들어, 압축기 입구의 분액탱크에는 SIS에 연동된 고액위 차단 기능이 있습니다. 평소에는 약간의 액체가 남아 있지만 그 양은 매우 적습니다. 이때 DCS 측에서 액위에 따라 배출밸브를 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 액위가 50%일 때는 배출밸브를 열고, 20%일 때는 닫으면 됩니다. 이런 방식으로 간헐적으로 액체를 배출할 수 있습니다.
Reply #102020-05-28
만약 DCS만 있다면, 공정에서는 조절밸브를 사용하고, 연동장치에서는 DCS로 스위치밸브를 제어하면 문제없습니다. 설계에 DCS와 SIS가 포함된 경우, DCS로는 SIS의 밸브를 제어할 수 없으므로 별도로 처리해야 합니다
Reply #112020-06-02
배웠습니다… 원래 용기가 그리 크지 않아서… 디자인 회사에 문의해보니 가능하다고 하더군요.
Reply #122020-06-02
음… 이런 디자인은 전에 만난 적이 없어요… 경험이 부족해요
Reply #132020-06-02
네… 처음에도 그렇게 생각했어요. sis와는 별개로… 그러니까 가능할 것 같아요. 감사합니다
Reply #142020-06-02
단일 레벨계가 오보를 내지 않도록 막는 건가요?충분히 여분으로 하나 더 만들고 그중에서 1개를 고르는 건가요?
Reply #152020-06-02
이 버퍼 탱크는 혼합용으로 사용되며, 계량용으로도 디자인되었습니다…
Reply #162020-06-02
sis와는 별도로 운영되며… DCS 체인에만 관련됩니다
Reply #172020-06-10
HAZPO 분석과 SIL 등급 지정에서 SIS에 포함되지 않는 경우, DCS를 활용하여 연동 제어를 구현할 수 있습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.