전원선을 반대로 연결하여 레이더 레벨계에 표시가 나지 않음

2020-05-22View Original

Thread Content

1. 고장 유형: 레이더 레벨계 디스플레이에 표시가 없음.二、계측기 유형: 레이더 레벨계.삼. 제조사 모델명: 제조사: 시안딩화전자주식회사;모델: DHE-RD-5100.4. 사용 조건 설명: 일반적인 프로필렌 원통형 탱크의 유량 측정에 사용되며, 측정 범위는 12.3미터입니다.다섯, 고장 현상 설명: 공장 내 대수리 후, 계기에 표시가 나타나지 않음.대수리 전에는 정상으로 표시되었습니다.육、처리 전 안전 조치: 계기에 아무런 표시가 나타나지 않는 것을 발견하면, 계기의 전원을 즉시 차단해야 합니다. 그렇지 않으면 계기의 단락으로 인해 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.7. 고장 원인 분석 및 판단 방법: 1. 전원 공급 장치가 계측기 명판에 표시된 요구 사항과 일치하는지 확인하여, 전원 공급 문제를 배제한다;2. 계기의 전원 연결 문제를 점검한 결과, 계기 기술자가 전원을 반대로 연결한 것으로 확인되어 연결 문제로 판단됨;3. 계기판 백라이트 기능이 켜져 있는지 확인합니다;4. 디스플레이 패널 플러그가 올바르게 연결되어 있는지 확인하고, 디스플레이 패널 연결 오류를 제거합니다;5. 계기의 전류가 적절한 범위 내에 있는지 확인하고, 디스플레이 패널의 고장을 배제합니다;6. 이 고장은 2단계까지 검사하면 문제가 발견되므로, 3, 4, 5단계는 검사할 필요가 없습니다.8. 고장 해결 방법: 배선을 다시 수정하면 계기의 표시가 정상으로 돌아옵니다.구, 고장 예방 조치 및 개선: 1. 관련 인원의 레이더 레벨 측정 장비에 대한 지식 교육 강화;2. 계측기 담당자의 업무에 대한 책임감을 강화한다.십. 고장 처리 경험담: 레이더 형태의 레벨 측정기에 화면에 아무것도 표시되지 않는 고장이 발생했을 때는, 위에서 설명한 고장 원인과 판단 방법에 따라 1~5단계에 걸쳐 점검을 진행해야 합니다. 모든 단계를 확인한 후에도 여전히 화면에 아무것도 표시되지 않는다면, 제조사에 연락하여 해결방안을 모색하는 것이 좋습니다.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.