【도움 요청】차압 변환기 측정이 정확하지 않아요, 급해요!

2020-05-24View Original

Thread Content

LNG 재응축기는 높이가 15미터이며, 3개의 차압형 레벨계가 있고 압력 전달관을 통해 연결됩니다!압력 전달관에는 단열 조치가 없습니다!지금 세 개의 레벨계 모두 잘못 표시되고 있어요! 1. 첫 번째 레벨계는 0-4.8미터를 측정하며, 레벨계는 고압측과 저압측 사이에 설치됩니다.
2. 두 번째 레벨계는 5.7-14.2미터를 측정하며, 레벨계는 저압측보다 높은 위치에 설치됩니다. DCS를 통해 5.7-14.2미터 범위를 측정할 수 있습니다.
3. 세 번째 레벨계는 0.8-14.2미터를 측정하며, 레벨계 역시 저압측보다 높은 위치에 설치됩니다. DCS를 통해 0.8-14.2미터 범위를 측정할 수 있습니다.
세 개의 레벨계가 함께 작동하여 측정을 수행합니다. 고압측과 저압측의 압력 전달관에는 단열 처리가 이루어지지 않았습니다!전혀 마이그레이션을 하지 않았습니다!압력 전달관 안에도 절연액이 없어요! 현재 문제는 컨테이너 내 LNG 액위가 10미터 이상이라는 것입니다.하지만 차압 변환기의 압력 표시를 바탕으로 계산한 유위는 첫 번째가 4.4미터로 전량범위에 도달하지 않았으며, 두 번째는 12.1미터, 세 번째는 12.6미터로 표시되었습니다! 추세를 보면, 두 번째와 세 번째 사이의 차이는 비교적 일정한 편입니다.0.5미터에서 0.6미터 사이로 유지합니다. 지금 해결하고자 하는 문제는 다음과 같습니다. 1. 왜 액위가 4.8미터보다 훨씬 높은 상황에서 측정된 값은 4.4미터에 불과한가요?; 2. 두 번째와 세 번째 사이의 오차 문제를 어떻게 해결할까?; DCS의 설정에 약간의 문제가 있어서, 계산만 할 수 있습니다.밀도는 0.42g/입방센티미터로 계산하고, G=9.8인데 원인을 분석해 주실 수 있나요!급해요!
Reply #22020-05-25
차압 측정용 파이프라인의 밀도는 탑 내부의 액체 밀도와 일치하지 않습니다.LNG의 밀도가 비교적 낮기 때문에 편차가 그렇게 큰 것입니다.
Reply #32020-05-25
이 게시글은 마지막으로 지GE가 2020-5-25 13:18에 수정했습니다. 압력 전달관에 강제 가열을 적용하여, 특히 압력 측정구 근처 부분의 LNG 액체 기둥이 기화하도록 합니다.증기를 이용해 압력 전달관을 청소해 보고 효과를 확인해 보세요. 첫 번째 경우에는 전체 범위에 도달해야 합니다;또한 압력 전달관과 연결부에 누출이 없는지 확인해야 합니다.
Reply #42020-05-25
압력 전달관 내부는 밀폐된 기체와 같으며, 탑 내의 LNG가 이 기체에 작용하는 것이다.2단계 전 과정에 카트리지가 하나뿐이며, 전체를 점검한 결과 누출된 곳은 없습니다.
Reply #52020-05-25
현재 트랜스미터는 기상관 위쪽에 설치되어 있으며, 공정 루트 밸브 뒤에는 압력 전달관이 있고 가열 장치는 없습니다.저압측과 고압측이 정상적으로 연결되어 있을 때는 압력 전달관에 서리가 생기지 않으며 온도도 상온에 가깝습니다. 하지만 압력 전달관에서 공기를 빼낼 때는 그 관의 뿌리 부분부터 빠르게 서리가 생깁니다. 트랜스미터의 오차일 가능성은 있을까요?제가 보니 압력이 -100KPa에서 100KPa 사이네요.
Reply #62020-05-25
1. 원인과 방법, 도면은 모두 보내드렸으니, 궁금증을 해소하기 위해 한 번 시도해 보세요. 2. 송신기 오차가 의심되면 밸브 그룹을 분리하고 균형을 맞춰 영점을 확인하며, 그래도 안 되면 오프라인에서 검정합니다. 3. 첫 번째 액위의 P값은 4.8*9.8*0.42*10^3=19.76kPa입니다. 이 값이라면 측정 범위는 충분할 것입니다.
4. 첫 번째 액위를 측정하는 차압 변환기는 정압 측과 같은 높이에 설치하는 것이 좋으며, 음압 측에서는 강제로 기화시켜 주어야 합니다.
Reply #72020-05-25
8층이 정답입니다. 설치 위치가 매우 혼란스러워 이전도 쉽지 않습니다(압력 전달관 안에 액체 LNG가 있는지 누가 알겠습니까). 일괄적으로 8층의 네 번째 제안대로 변환기를 설치하고 음압관을 강제로 기화시켜야 합니다
Reply #82020-05-25
설치 위치에 문제가 있어요; 공장 구역은 LNG 수신소입니다. 화학 설비처럼 다양한 종류가 있는 것이 아니며, 현장에는 증기가 없습니다. 단지 7킬로그램의 질소를 한 번 불어넣었을 뿐이며, 현장의 장비들에는 이미 LNG가 주입되어 있어서 더 이상 조작할 수 없습니다. 두 번째와 세 번째는 이미 처리되었으며, 효과를 지켜보고 있습니다; 첫 번째는 여전히 4.4-4.5미터로, 4.8미터에는 도달할 수 없습니다. 현재의 처리 방법은 용기 내의 액면을 4.8미터 이하로 낮춰서 첫 번째 값이 선형적으로 변하는지 확인하는 것입니다. 그런 다음 강제 가열을 다시 시도해 보세요.계속 LNG 업계에서 일해왔기 때문에, 가열에 대해서는 접해본 적이 없습니다.이것은 음압 측만 강제 기화시키나요?
Reply #92020-05-25
하지만 LNG가 있거나 압력 전달관이 막히면 압력 전달관 부분에 서리가 생길 거예요.현장의 압력 전달관은 모두 상온입니다.압력 측정 부위 근처에서만 얼어요.
Reply #102020-05-25
저압단의 파이프라인은 탑 꼭대기까지 이어진 뒤 다시 돌아와야 합니다.
Reply #112020-05-31
시각 자료를 하나 가져와서 모두가 참고할 수 있도록 해요!
Reply #122020-05-31
이 문제는 고민할 필요 없어요. 첫 번째 것에는 4.8미터가 표시되지 않았거든요.그건 당신의 측정 범위가 맞지 않아서입니다.당신의 측정 범위에 영향을 미치는 것은 밀도, g, 높이뿐입니다.이 세 가지 요인만 있으면, 간단히 분석해보면 알 수 있습니다.높이 4.8미터면 문제없을 것 같아요;g값은 9.8까지 정확하게 나와서 문제없어요;남은 것은 밀도뿐이에요!당신의 LNG 밀도에 문제가 있는 것 같습니다.밀도는 어떤 기준으로 산출되는지 말씀해 주시고, 해당 수치가 정확한지 확인하시면 됩니다!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.