LOPA 분석 회로에 없는 점이 SIS 시스템에 들어갈 수 있나요? 관련 규격 근거가 있나요????

2020-05-26View Original

Thread Content

LOPA 분석 회로에 없는 점이 SIS 시스템에 들어갈 수 있나요? 관련 규격 근거가 있나요????
Reply #22020-05-27
SYT10045-2003 산업 생산 과정에서의 안전 계측 시스템의 활용.디자인원이나 여러분을 평가해 주는 제3자에게 물어보세요.
Reply #32020-05-27
이 게시글은 마지막으로 J丶L밤거지가 2020-5-27 11:24에 수정했습니다.
GBT 32857-2016 보호층 분석(LOPA) 적용 가이드라인, AQT 3054-2015 보호층 분석(LOPA) 방법 적용 지침, IEC 61508 전기/전자/프로그래머블 전자 안전 관련 시스템의 기능 안전 표준; IEC 61511 공정 산업 안전 계측 시스템의 기능 안전 표준; SYT10045-2003 산업 생산 과정에서의 안전 계측 시스템의 활용.
Reply #42020-05-27
산업 현장에서는 일반적으로 HAZOP, 체크리스트와 같은 정성적 위험 분석이 완료된 후, 그 결과 중 지나치게 복잡하거나 위험도가 높은 부분, 그리고 SIS가 필요하다고 판단되는 부분에 대해 LOPA를 수행합니다.결과에 지나치게 복잡하거나 위험한 부분, 그리고 SIS 요구사항이 제시된 부분이 없다면 바로 SIL 등급을 결정하며, 이 SIL 등급 결과에 따라 어떤 지점들이 SIS에 포함되어야 하는지를 판단합니다. 이처럼 LOPA 분석에서는 고려되지 않은 지점들도 SIS 시스템에 포함될 수 있습니다.위층의 규정은 훨씬 미리 정해져 있으니, 일일이 열거하지는 않겠습니다.
Reply #52020-05-27
가능해요~ 이론적으로는 중요하다고 생각하는 모든 요소들을 SIS에 넣을 수 있어요. 결국 SIS를 도입하면 별도의 보호층이 추가되는 셈이니, 안전성을 더욱 강화하는 것은 결코 과한 일이 아니에요.다만 주의해야 할 점은, 소량의 제어점을 SIS에 추가하는 것은 가능하지만, 대량의 공정 제어점을 추가하는 것은 불가능하다는 것입니다.GB50770 5.0.10에는 안전 계측 시스템이 기본 공정 제어 시스템의 역할을 대신하거나 그 사이에 위치해서는 안 된다고 명시되어 있습니다.그러니 만약 개인적으로 특정 인물이 더 중요하다고 생각한다면, 이유가 있다면 그 사람을 추가할 수 있습니다(우리는 운전 과정 전체를 SIS에 넣는 프로젝트도 가지고 있습니다). 하지만 모든 것을 다 넣으면 문제가 생깁니다.어쨌든 이 HAZOP 분석은 분석 방법상의 이유로 매번 다른 결과가 나오기 마련이니, 한두 가지 정도는 그렇게 세세하게 신경 쓸 필요 없습니다. 분석에 반드시 포함시켜야 하는 항목은 꼭 넣어야 하고, 꼭 필요하지 않은 것은 상황에 따라 판단하면 됩니다.
Reply #62020-05-28
만약 일부 항목들이 분석되지 않아 HAZOP 분석 보고서와 LOPA 보고서에 반영되지 않았다면, SIS에 포함시킬 수 있을까요?
Reply #72020-07-02
안전 연동에 사용된다면 LOPA에 언급되어 있지 않아도 들어올 수 있습니다. 하지만 SIS 시스템은 원칙적으로는 정상적인 생산 제어에는 참여하지 않습니다. 물론 엄밀히 말하면 가능은 하지만요.기억해!안전을 위한 것이라면 무엇이든!그러면 됩니다.
Reply #82020-07-08
LOPA 분석에 없는 점도 SIS에 입력할 수 있으며, 안전감독총괄국의 320124 116호 문서에 따르면 두 가지 중점 사항과 하나의 중대 사항과 관련된 경우에는 SIS에 입력해야 합니다. SIS에 진입하기 위해서는 GB T50770-2013의 5.0.8/9/10, 6.1.7, 7.1.3 등의 규정을 준수해야 한다는 전제가 있습니다.
Reply #92021-01-04
LOPA 보고서는 이론적으로 반드시 제출되어야 합니다;두 가지 중점 사항과 하나의 중대한 규정은 반드시 포함되어야 합니다;**규정에 따라 반드시 준수해야 하며, 예를 들어 장쑤성에서는 염소 가스 저장탱크의 액위를 SIL2 등급으로 규정하고 있습니다.LOPA에서 분석된 PFD가 0.1~1인 경우, 발주처의 요구에 따라 결정할 수 있습니다
Reply #102021-01-05
물론 가능합니다. LOPA는 SIL 등급을 결정하는 방법 중 하나일 뿐이며, 국내에서는 일반적으로 SIS에 포함될 수 있는 시스템들을 판단하기 위해 LOPA를 사용하는 경향이 있습니다.하지만 LOPA를 제외하고, 당신이 중요하다고 생각하는 다른 회로들도 진입할 수 있습니다.하지만 너무 많이 사용하지 말고, BPCS로도 활용하지 마세요.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.