공압 조절밸브를 전동 조절밸브로 변경

2020-05-27View Original

Thread Content

공장 내에 있는, 공압 조절 밸브를 개조하여 만든 전동식 장치입니다. 공압식 포지셔너 안에 모터가 내장되어 있습니다. 아래 그림을 참조해 주세요.지금 4-20 ma 신호도 있고, 정상적입니다.가장 오른쪽은 4-20mA이며, 전압은 5-10V입니다.두 번째 사진에 있는 것이 모터의 세 개의 출선인가요?선생님들의 조언을 부탁드립니다!
Reply #22020-05-27
여기 있는 세 개의 선은 모터의 출력선인가요?:롤
Reply #32020-05-27
이것은 안쪽의 회로판인데, 여러 분들의 조언을 부탁드립니다!
Reply #42020-05-27
원래 공압을 전기/공압으로 바꾼다는 말인가요? 모터를 설치하는 건가요?
Reply #52020-05-27
이건 이전에는 가스 위치 센서였다가, 전기 위치 센서로 바뀐 것 같은데요.위치 센서 안에도 모터가 아니라 코일입니다.선도 밸브와 함께 사용됩니다.
Reply #62020-05-27
이 위치 센서는 피드백 기능이 있는 것 같은데, 안에 있는 그 부분이 피드백 센서인 것 같아요.
Reply #72020-05-28
저는 이게 모터인 줄 알았는데, 잘 모르겠어요. 그러다 아래에 있는 회원분이 코일이라고 하더군요.
Reply #82020-05-28
피드백은 있습니다. 지금은 피드백 센서인지 코일인지는 모르겠지만, 위의 안내에 따르면 코일과 가이드 밸브를 함께 사용하는 경우가 많은 것 같습니다.원리를 알아요?형님
Reply #92020-05-28
지금 문제는 이렇습니다. 4-20mA는 있지만, 그에 해당하는 전압은 5-10V입니다.이 점이 이해가 안 가요. 왜 0-10V가 아닌가요?또 하나는 지금 DCS에서 오는 신호에도 밸브가 전혀 움직이지 않습니다.선생님들께 여쭤보고 싶습니다!
Reply #102020-05-28
선을 잘못 연결한 거 아니에요?왜 3개의 선을 연결하는가 하면, 원칙적으로는 입력용으로 4-20mA 신호를 전달하는 데 2개의 선이 필요하고, 피드백 기능이 있다면 피드백용으로 2개의 선이 더 필요하기 때문입니다.
Reply #112020-05-28
그 선은 빼내서 전류를 측정했습니다.선은 맞아, 전에는 사용할 수 있었어
Reply #122020-05-28
오오, 두 번째 것 중 세 개의 선은 신경 쓰지 않아도 돼요. 그건 엔코더의 선이지, 모터의 선이 아니에요. 신호를 주어도 작동하지 않는다고 하셨는데, 그건 여러분이 직접 교체한 건가요, 아니면 제조사에서 교체해준 건가요?교체한 후에 위치 센서를 조정하거나 보정한 적이 있나요?조정을 하지 않으면, 신호와 동작이 정확하지 않습니다.
Reply #132020-05-28
제조사에서 보정을 했을 테니, 전에는 사용할 수 있었어요.저도 그 회사에 막 왔어요.현재 엔코더의 저항값은 1킬로옴 정도인데, 이것이 양호한지 어떻게 판단하나요? 그리고 전압은 5-10V가 맞나요?
Reply #142020-05-28
그렇군요, 하하하. 저는 공압 밸브를 만드는 회사에 있어요. 저도 이 회사에 막 왔습니다. 전에는 전동 액추에이터를 만드는 회사에서 일했었는데, 이 포지셔너와 전동 액추에이터가 조금 비슷한 것 같아요. 제 생각이 맞는지는 모르겠네요. 엔코더의 경우에는 그 범위를 측정해보면 되는데, 멀티미터로 임의의 두 단자를 연결한 다음 엔코더의 기어를 돌리면 값이 커지거나 작아질 거예요. 범위가 정상이라면 엔코더도 정상인 것입니다. 혹시 WeChat이나 QQ로 연락을 주고받으면서 서로 배울 수도 있겠네요.
Reply #152020-05-29
피드백은 일단 신경 쓰지 않아도 됩니다. 밸브 위치 신호의 연결 방식과 쌍매칭이 올바른지 확인해 보세요. 만약 올바르다면, 정상적으로 사용하는 동안 무언가가 움직인 적이 있는지 확인해 보세요.신호원을 사용해 신호를 보낼 수 있으며, 밸브가 열리면 100개의 밸브 위치에 신호를 보낸 뒤 코일이 작동하는지 확인할 수 있습니다.위치 센서가 멤브레인 헤드의 배관으로 보내는 압력계에 압력이 있는지 확인해 보세요.이런 기계식 포지셔너는 조절해야 할 것이 영점과 스트로크뿐입니다.제로점과 스트로크가 제대로 조정되지 않아서, 밸브도 움직이지 않습니다
Reply #162020-05-31
응응, 이제 이해했어.지도해 주셔서 감사합니다
Reply #172020-05-31
응, 좋아.제가 이렇게 이해할 수 있습니다. 이전에는 공압식 조절 밸브에 피드백 기능이 없었던 것 같은데, 이제 공압식 포지셔너를 전기식 포지셔너로 바꾸고도 제어 방식은 여전히 공압식인 것입니다.피드백 기능이 추가되었습니다.지금 그들의 연결 방식은 PTM이 4-20 입력입니다.ep는 피드백이죠, 맞나요?제 생각에는 반대여야 할 것 같아요. 왜냐하면 인터넷에서 이것과 비슷한 설명서를 찾았거든요.아래 이것은 그림입니다.
Reply #182020-05-31
이것은 제가 찾은 연결도입니다.우리 회사의 것은 반대로 되어 있지만, 작업자는 조작할 수 있다고 합니다.믿기 어렵다.
Reply #192020-06-01
도면상에서 EP는 밸브 위치 설정이고, ptm은 피드백입니다.위치 센서의 단자 중 어느 두 개인지 확실하지 않다면, 저항값을 측정해 보세요. 250Ω 정도로 측정된다면 그것이 밸브 위치 설정값입니다.
Reply #202020-06-02
응응, 알겠어요. 이건 기억해둘게요. 경험이죠:lol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.