LNG 수신소나 공장 내 공정 장치 구역 및 유도관에는 어떻게 저온 감지기를 설치하나요?

2020-05-28View Original

Thread Content

전문가 여러분께 질문드립니다: GB51156 9.2.1 5항에 따르면, 공정 장치 구역, 액화천연가스 유도관, 액화천연가스 수집 탱크의 누출을 감지하기 위해서는 저온 감지기를 설치해야 합니다. ““응”이란 강제적인 요구를 의미합니다.하지만 어디에 설치할까요?어느 정도 범위로 설정해야 하는지에 대한 요구사항은 없습니다. 만약 공정 장치 구역에 유체를 운반하는 수로가 있다면, 그 수로 안에 저온 감지 장치를 설치하는 것만으로 이 요구사항을 충족시킬 수 있을까요?이상하게 느껴지지만, 구체적인 수치를 요구하는 규정도 없는 것 같은데요?
Reply #22020-05-28
요구사항을 충족시킬 수 있을 것 같은데, 저희 LNG 액화 공장의 집액탱크에도 하나 설치되어 있습니다.집액풀 바로 위에 설치되어 있으며, 탐침의 길이가 매우 길다
Reply #32020-05-29
다들 집액조에 설치하는 것 같은데, 업계에서는 다 이렇게 하는 모양이에요. 2층과 4층의 동료들께 여쭤보고 싶은데, 집액조 입구에 설치하는 경우, 설비 구역에 유도골짜기가 있다면 입구에 설치할 수 있지만, 탱크 구역의 집액조에는 유도골짜기가 없는데, 여러분은 어떻게 하고 계신가요?연못가면 되는 건가요? 3층 학우들께 여쭤보고 싶은데, 저희는 집액조 바로 위에 설치하나요?어떻게 설정한 거죠?위쪽에 막대를 설치해서 탐지기를 그 위에 묶는 건가요?이렇게 하는 건 별로 합리적이지 않은 것 같은데요?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.