Thread Content
계측기 설치 관련 문제 예방 시리즈 글 (1) 해외 여러분들의 적극적인 참여를 환영합니다. 이 시리즈에 대한 의견들은 건설적일수록 높은 보상이 주어집니다. 관련된 사진이 있다면 더욱 좋으며, 그 경우 추가 점수가 부여됩니다. 여러분들이 겪는 문제들과 그 해결 방법들을 공유해 주시면, 향후 유사한 문제가 발생하는 것을 방지하고, 수리 작업에 유리한 환경을 조성할 수 있습니다.감사합니다! 1. 브리지 프레임 지지대를 설치할 때, 지지대의 수가 부족하거나, 브리지 프레임의 스팬이 너무 크거나, 지지대가 고르지 않거나 강도가 약하거나, 지지대가 제대로 정렬되어 있지 않고 튼튼하지 않으며, 고정점도 튼튼하지 않습니다.l 분석 및 예방: l 브리지 프레임을 설치할 때는 다음과 같은 규격에 따라 걸이나 지지대를 설치해야 합니다: l 브리지 프레임의 연결부 양쪽 끝에서 0.5m 지점에; 1.5~3m 간격으로;회전구간; 수직 브리지는 1.5미터 간격으로 설치됩니다. l 걸이와 지지대는 수직을 유지하며, 정돈되고 견고하게 설치되어야 하며, 비틀림이 있어서는 안 됩니다.브리지 프레임 연결판의 볼트는 철저히 고정되어 있으며, 너트는 브리지 프레임의 바깥쪽에 위치합니다.브리지는 가연성 및 폭발성 가스 파이프라인과 열력 파이프라인의 아래에 설치되어야 합니다.금속 브리지 간 연결판 양단에는 조임 방지 너트 또는 조임 방지 와셔가 부착된 연결 고정 볼트가 2개 이상 있어야 합니다.브리지의 좌우 편차는 50mm를 초과하지 않아야 함; 브리지의 수평도는 1미터당 편차가 2mm를 초과해서는 안 됩니다;브리지의 수직도 편차는 3mm를 초과해서는 안 됩니다.브리지 레일의 지지대는 간격이 균일하고, 하중을 고르게 분담하며, 깔끔하고 아름다워야 하며, 용접도 튼튼해야 합니다.고정 방식은 먼저 브라켓이나 걸이를 선택한 다음, 받침대를 선택합니다.
2 아연 도금 배선관을 설치할 때, 배선관을 고정하기 위해 U자형 클립을 사용하지 않고 지지대에 직접 용접합니다.배선관 엘보가 2개 이상이어서 배선이 어렵습니다.전선 관의 길이가 부족하여 이빨 모양의 연결부나 전선용 박스를 설치하지 않고, 그대로 강관을 용접하여 길이를 늘렸으며, 이로 인해 아연 도금층의 방청 기능이 손상되었습니다.
또 하나 중요한 점은, 케이블 랙을 지지대에 단단히 고정해야 한다는 것입니다. 많은 곳에서 이 작업이 제대로 이루어지지 않고 있습니다. 사람들은 케이블을 설치한 후 그 무게로 문제가 해결될 것이라고 생각하지만, 이러한 추측은 확실하지 않습니다.
3 압력계를 설치할 때는 어떤 경우에도 응축 굽힘관을 추가해야 한다고 하는데, 이는 마치 완충 작용을 한다는 명목이지만 사실은 낭비를 초래할 뿐입니다.압력계를 설치할 때 가스켓을 사용하지 않고 나사에 테프론 테이프를 감으면 누수가 발생합니다.
추가로, 일정한 간격마다 신장 접합부를 마련해 두어야 합니다. 브리지는 브라켓에 고정할 때 고정 클램프를 사용하고, 신축 부분은 슬라이딩 클램프를 사용합니다.
브리지 캐리어를 설치할 때는 제어 케이블과 배전 케이블의 브리지 캐리어를 반드시 분리해야 합니다!만약 분리할 수 없어 케이블 트렌치에 넣는 경우라면, 제어 회로를 별도로 격리해 주어야 하며, 신호의 간섭을 방지하기 위해 케이블 트렌치 내에 작은 금속 브리지를 설치해야 합니다
온도계 설치 시 모든 온도계를 1/3 지점에 설치해야 하는 것은 아니며, 매체의 유량과 관의 직경을 고려해야 합니다. 예를 들어 펌프 출구와 같이 관의 직경이 큰 곳에서는 가동 시 발생하는 수충 현상을 고려하여 튜브를 더 굵게 만들거나 설치 깊이를 줄여야 합니다. 만약 꺾임 부분에만 설치할 수 있는 경우에도 마찬가지로 튜브를 더 굵게 만들거나 설치 길이를 줄여야 합니다
4 유량계 설치 시, 어떤 유형의 유량계든 직관 구간은 “앞 10, 뒤 5”입니다. 설명서를 제대로 읽지 않으면 모두 앞 10이 필요하다고 생각하기 쉽지만, 그렇지 않은 경우도 있습니다. 일부는 그보다 적은 길이로도 충분한 반면, 다른 경우에는 앞 10보다 더 긴 길이가 요구되기도 합니다.
새로 공장에 들어와 계측기 유지보수를 합니다.거의 모든 계측기 연결용 방폭 호스 접속부에는 테프론 테이프가 전혀 사용되지 않으며, 계측기를 연결할 때에도 계측기 케이블의 절연체 부분을 테이프로 감는 일은 결코 없습니다.
좋은 글이네요. 돈으로도 살 수 없는 경험이에요. 최고입니다.
계측기 압력 채취 방향이 표준에 맞지 않습니다.설치 설명을 참조해야 합니다.증기 응축탱크는 가능한 한 수평을 유지해야 하며, 상류 및 하류 탱크의 높이는 동일해야 합니다.
직선 구간의 거리가 30m를 초과할 경우, 신축 접합부를 마련해야 합니다;슬라이딩 연판을 사용하면 신축 균열을 남길 필요가 없습니다.
분위기를 즐기기 1.전기 UPS는 220V를 출력하며, TN-S 전력 공급 방식을 사용합니다. 전기적으로 N은 접지되어 있지 않아, 계측기 쪽의 N이 지면에 대해 전압을 갖게 됩니다. 2.계측기 자체의 24V 직류 전원이 0V로 접지되어 있지 않아, 서로 다른 캐비닛 내의 24V 전압이 일정하지 않습니다.
신호선은 브리지 케이스를 통해 배선관, 방폭 유연관을 거쳐 계측기까지 이어지는데, 밀폐가 제대로 되지 않아 물이 심하게 유입됩니다.
온도, 압력, 유량 등이 비슷한 위치의 파이프에 설치되어야 할 때는 순서에 주의해야 하며, 가장 먼저 압력 변환기와 유량계를 설치하는 것이 권장됩니다. 온도계의 경우 파이프 내부에 삽입되면 유속에 영향을 줄 수 있으므로 가장 마지막에 설치하는 것이 좋습니다
응축굽힘은 캐시용이 아니라, 고온 매체를 냉각하는 데 사용되는 거예요!
전기 인터페이스에는 원래 테이프를 붙일 필요가 없어요. 이는 보호 접지의 전기적 연결성을 확보하기 위한 것입니다. 소스 인터페이스만 있으며, NPT 나사산인 경우 테이프(원뿔형 밀봉)를 사용합니다.M나사의 경우는 테이프를 붙일 필요가 없으며, 단지 와셔만 추가하면 됩니다(단면 밀봉 방식을 사용함)