Thread Content
석화 설비는 현재 SIS 연동 개조를 진행하고 있으며, 그 중 하나가 가열로 화실 압력이 지속적으로 높을 경우 주연료 공급을 차단하는 연동 장치입니다.그중 지속 시간은 5초로 설정했는데, 이 시간은 무엇에 의해 결정되나요?규정상의 요구 사항이 있나요, 아니면 계산을 통해 결정해야 하나요? 어떻게 계산하나요? 로실 압력 연동값은 50Pa(음압 로)로 설정되어 있습니다. 이 수치는 어떻게 결정된 것인가요?가열로 제조업체에서 제공하나요?여러분, 감사합니다
로실의 음압 과고 연동값 및 지연 시간은 가열로 제조업체가 제공해야 하며, 설계원에서 확인한 후 생산 실정을 고려하여 결정한다.NFPA 85-2015 보일러 및 연소 시스템 위험 규정에 관련 요구사항이 있습니다.1. 보일러실의 음압을 높게 유지함으로써, 보일러관의 파손, 공기밸브의 고장, 폭발 등으로 인한 이상 상황을 방지합니다.
2. 단기적인 변동을 방지하고, 지연된 작동이 가능하도록 합니다.
3. 보일러실의 음압이 높아질 경우의 연동 작동 및 그에 따른 후속 조치들입니다
제가 접한 음압 가열로(튜브형 로, 증기 과열, 가동용 로, 중경량 동일)에는 과압(양압) 연동 장치가 없었는데, 원글 작성자님은 어떤 형태의 로인가요?
《중국 석화 정유 설비의 튜브형 가열로 연동 보호 시스템 설정 지침》을 참조하면, 특별히 명시된 경우를 제외하고는 모든 연동 조건을 유발하는 신호는 1초 동안 지속되어야만 연동이 작동한다고 나와 있습니다.하지만 5초라는 구체적인 설정은 장치의 구체적인 상황과 안전 평가에 따라 결정해야 할 수도 있습니다.