DCS 계측기 설정값(SV)의 변화 속도를 어떻게 제어하나요?

2020-05-30View Original

Thread Content

전문가 여러분께 질문드립니다: 요코가와 DCS3000에서 1FIC1130의 설정값(SV)을 100KG/H에서 200KG/H로 변경할 때, 2시간에 걸쳐 점진적으로 상승시켜야 합니다. 즉, SV 값이 100KG/H에서 2시간에 걸쳐 서서히 200KG/H까지 올라가는 것이지, 한 번에 200KG/H로 상승하는 것이 아닙니다. VELLIM이나 FUNC-VAR 기능 블록을 사용하면 이를 구현할 수 있다고 들었는데, 해당 기능 블록을 1FIC1130과 어떻게 연결해야 하는지, 혹은 더 좋은 방법이 있는지 알고 싶습니다. 연결도를 제공해 주시면 정말 감사하겠습니다!!
Reply #22020-05-30
요코가와의 유량 제어가 이렇게 느릴까? 아마 공정상의 요구사항 때문일 거야
Reply #32020-05-31
1FIC1130 제어 방안?1FIC1130의 기존 제어 방안과 공정 제어 요구사항, 제한 사항을 확인해야만 권장 사항을 제시하고 1FIC1130과의 연결 방법을 알려줄 수 있습니다.
Reply #42020-06-02
1FIC1130은 PID 계측기로, 생산 요구 사항인 설정값 SV가 100KG/H에서 200KG/H로 변경됩니다. 설정값을 100에서 200으로 바꾸면, SV 값은 100에서 점차 상승하여 200에 도달하는데, 이 과정에는 2시간이 걸립니다(점진적으로 상승하는 형태입니다). 즉, 100KG/H에서 갑자기 200KG/H로 변하는 것이 아닙니다. 이러한 방식이 생산의 안정성에 더 유리합니다. 다른 사람들 말로는 VELLIM이나 FUNC-VAR 기능 블록을 사용하면 가능하다고 하는데, 1FIC1130과 이들을 어떻게 연결해야 하는지는 잘 모르겠습니다.여러분의 조언을 부탁드립니다! 혹은 더 좋은 방법이 있을까요?
Reply #52020-06-02
PID 파라미터를 조정해볼 수 있을 것 같아요. 물론, 공정상 허용되는 조건 하에서 말이죠
Reply #62020-06-02
VELLIM 모듈을 사용해서, 저희의 SV 램프는 모두 이렇게 만들어집니다. VELLIM 모듈의 OUT 핀이 PID 모듈의 SET에 연결됩니다. 하단에 설치한 후 VELLIM 모듈의 TUNING에서 DMVP와 DMVM에 각각 SV를 증가시키거나 감소시킬 때의 속도를 설정합니다(시간 단위 설정인 TU 파라미터에 주의해야 합니다)
Reply #72020-06-03
VELLIM 모듈의 OUT(MV)는 1FIC1130 PID 모듈의 SET(SV)에 연결되며, DMVP(상향 속도 제한값), DMVM(하향 속도 제한값)을 설정하고, 그 외의 파라미터들은 필요에 따라 설정합니다.1FIC1130에 CAS를 설정하고, VELLIM에는 AUT/MAN을 설정한 뒤, VELLIM 모듈의 SV를 조정합니다.
Reply #82020-06-03
모듈을 연결하지 않아도 됩니다. FUNC-VAR에 선 그래프를 설정한 다음, CALCU라는 함수를 작성하여 FUNC-VAR의 CPV 값을 SV에 할당하면 됩니다
Reply #92020-06-04
SV 값은 자동으로 변경되며, 이는 프로그램 제어라고 할 수 있습니다. SV의 슬로프 기울기는 해당 기능 블록의 파라미터를 수정함으로써 조절할 수 있어야 합니다.
Reply #102020-06-04
VELLIM을 사용하면 더 간단하고 편리합니다. 하나의 기능 블록으로 해결될 뿐만 아니라, 컨트롤 도면에서도 더 직관적으로 보입니다.CALCU를 잘 모르는 사람은 무엇인지 이해하기 위해 CALCU를 열어 계산식을 봐야 합니다.
Reply #112020-06-04
대가님, VELLIM 기능 블록과 1FIC1130 기능 블록이 연결되는 구성도를 구체적으로 그려주시기 바랍니다. 제 DCS에 대한 지식이 부족하여 가능한 한 상세하게 설명해 주시면 정말 감사하겠습니다!!!
Reply #122020-06-05
제 생각에, 여기서는 평소에 매우 안정적으로 제어해야 한다는 요구사항이 있는 것 같은데, 원래의 PID 파라미터는 PID 값이 변동하지 않도록 설정된 것이며, 평소에도 큰 변동이 없어야 합니다. 일반적으로 공정에서는 변동이 없는 것이 가장 좋습니다.아니면 여러분의 경우가 공정상 그렇게 안정적이어야 하는지 모르겠는데, 개인적으로는 PID도 아무런 효과가 없고 피드백 기능도 없는 것 같습니다.하지만 공정 조작은 일반적으로 매우 안정적이어서 큰 변화가 없으며, 이와 같이 두 배로 변하는 경우는 보통 공정에서 수동으로 밸브를 조절하여 제어합니다.PID는 안정적이어야 하면서도 큰 변화가 있을 때 유연하게 제어되어야 하는데, 조절하기가 쉽지 않아 두 마리 토끼를 동시에 잡기는 어렵다.
Reply #132020-06-08
컨트롤 드로잉의 연결은 매우 간단합니다. 그림에서 10HC100이 바로 VELLIM이 램프 설정값을 지정하는 데 사용하는 것입니다.구체적인 램프 속도 설정 파라미터는 설치 후에 설정해야 하며, 7층의 답변에 자세히 설명되어 있습니다

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.