디클로로에탄에는 가연성 감지기를 설치할 것인가, 독성 가스 감지기를 설치할 것인가?

2020-05-31View Original

Thread Content

한 프로젝트가 있어서, 창고에 다이클로로에탄이 보관되어 있습니다.독성 가스 감지기를 설치해야 할지, 연소성 가스 감지기를 설치해야 할지 조언 부탁드립니다
Reply #22020-05-31
GBT 50493-2019 석유화학 산업용 가연성 가스 및 유독성 가스 검출 경보 설계 표준에서는 디클로로에탄을 부록 A에 포함시켜, 즉 가연성 가스로 분류하고 있습니다. 그러나 해당 규정 3(기본 규정)에 따르면, 가연성 기체이면서 동시에 유독성 기체인 단일 성분의 기체 매체의 경우에는 유독가스 감지기를 설치해야 한다. 디클로로에탄은 독성이 있으며, 발암 가능성이 있습니다. 이상의 점을 고려할 때, 개인적으로는 유독가스 감지기를 설치해야 한다고 생각합니다.
Reply #32020-06-09
이클로로에탄의 유독 가스 검출 장비는 많지 않은 것 같아요
Reply #42020-06-10
제품 설명서에는 모두 가연성 가스 속에 있는 것으로 나와 있지만, 사실 저는 가연성 가스든 유독성 가스든 농도를 측정할 수 있다면 그게 중요한 거 아닌가 생각해요
Reply #52020-06-10
GB50493-2019에는 가연성 기체이면서 독성 기체인 경우, 독성 기체의 기준치에 따라 계산해야 한다고 명시되어 있습니다.
Reply #62020-06-11
가연성 가스 검출로 사용한다면 농도가 훨씬 높아집니다.
Reply #72020-06-19
하지만 제품이 없어요. 예를 들어 테안과 같은 업체들은 이 모델의 유독성 제품을 가지고 있지 않습니다
Reply #82020-06-19
산업 건물, 특히 창고의 경우에는 보관 중인 물품의 화재 위험성에 특별한 주의를 기울여야 합니다.GB50016-2014(2018판)을 참조하십시오. 디클로로에탄은 분명히 Class A 화재 위험 물질에 속합니다. 그런데 어떻게 화재 경보 시스템과 가연성 가스 경보 시스템을 설치하지 않을 수 있겠습니까?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.